Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, matrox445, pasender, Pif on ze net, porciprince et 218 invités

Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR

Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"

Message » 10 Aoû 2013 0:46

Il va falloir alors mettre une aspiration pour le plenum, sinon l'air passera tout par la salle (aspiré par la VMC) et n'ira pas dans le plenum :-?
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 10 Aoû 2013 10:03

JPL dit que le PAS (piège à son) doit se mettre avant la VMC, donc entre la bouche d'extraction à l'arrière de la salle et le caisson de la VMC et non pas après.
Je corrige cela.

Jean-Pierre Lafont a écrit:
Il faut simplement prévoir deux réseaux de gaines.
Sur la figure ci-dessous, le circuit en bleu (une gaine de petit diamètre suffit) ventile les murs à travers le plénum, tandis que le réseau en rouge (gaine plus grosse) ventile la pièce.

Il faut respecter 4 conditions:
1- Les gaines doivent être isolantes. Choisir un modèle calorifugé (alu-laine-alu). Calculer la section de la gaine rouge en fonction du flux de la VMC pour que l'air circule à moins de 1m/seconde.
2- Les traversées de mur et de cloison doivent être étanches.
3- Les gaines doivent être longues pour ne pas sonoriser les voisins. Prévoir un piège à son en sortie (sur la gaine rouge à gauche, juste après le mur gris).
4- Les gaines se rejoignent le plus loin possible, pour éviter les diaphonies.
JPL

Image

Image
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 10 Aoû 2013 11:45

kbil69 a écrit:Il va falloir alors mettre une aspiration pour le plenum, sinon l'air passera tout par la salle (aspiré par la VMC) et n'ira pas dans le plenum :-?



Oui si tu prévois un plénum autant le ventiler.

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 11 Aoû 2013 9:47

J'ai mis à jour mon dessin à la précédente page. :zen:

J'ai rajouté une chose sur mon circuit d'air, une extraction pour le plenum étant donné que j'y fais rentrer de l'air.
Je pense que c'est une bonne chose, car il y avait une entrée mais pas de sortie pour l'extraction ?

Il faudrait mieux continuer sur mon projet de salle dédiée pour ne pas polluer le tiens :ko:
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 05 Sep 2013 11:20

Bonjour lolo,

J’ai lu que tu avais installé un extender HDMI/rj45 et je voudrai savoir si toutes les paires sont utilisées ou pas, en gros je voudrai savoir si avec deux cat6 je peux raccorder le modem et l'hdmi.

de plus j’ai vu qu'il existait des extender avec en plus un repport IR, qu'en penses tu ?

Merci d'avance

Alain
lamain
 
Messages: 829
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Localisation: centre seine et marne
  • offline

Message » 06 Sep 2013 1:58

Mon Extender HDMI fonctionne avec une double Rj45 reliée en version Cat5

J'avoue que je n'ai pas vérifié si toutes les paires étaient utilisées dans l'Extender, j'ai donc serti mes prises RJ45 avec tous les câbles d'un classique CAT5.

J'ai ensuite utilisé "à part", un autre CAT 5 et consacré deux paires de fils pour rallonger deux "patch émetteurs" du report infra-rouge.

Je sais qu'il existe effectivement des Extender avec un cablage report IR, mais si mes souvenirs sont bons, j'avais lu des témoignages négatifs sur des "interférences" de ce type de dispositif (Fabrice je crois)
D'ailleurs j'en ai moi aussi parfois...j'avais réussi à comprendre par exemple que TV allumée.... le report IR fonctionnait pas... ce qui conforte l'hypothèse que mon plasma Philips émet une interférence à l'encontre du report IR.
:wtf:

Dans l'idéal, faudrait s'assurer de pouvoir retourner un matos après achat......pour pouvoir le tester in-situ....car il faut bien répéter...

:oldy: une solution qui fonctionne (ou pas) dans une salle... n'est pas règle absolue pour une autre salle.... :grad:

A la rigueur... ce qui est important...c'est de bien prévoir le passage des câbles....après, les dispositifs c'est autre chose.

:wink:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 06 Sep 2013 14:28

Merci Lolo,

le soucis c'est que je n'ai que trois RJ qui relie mon salon à la salle, deux pour l'extender et un qui va d'un petit écran dans la salle relié à la camera sur ma porte d'entrée à l'extérieur, au cas ou je regarde un bon film et qu'une belle commerciale sonne chez moi, je ne voudrai pas rater ça. :ane:

J’avais prévu une gaine de plus, mais je l’ai déjà utilisée !! :oops: :oops:

Bon, je vais me renseigner sur le nombre de paires utile pour l’extender.

en tout merci encore

Alain
Dernière édition par lamain le 06 Sep 2013 17:35, édité 1 fois.
lamain
 
Messages: 829
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Localisation: centre seine et marne
  • offline

Message » 06 Sep 2013 15:48

ah ouais...j'avais oublié le pb de la commerciale... :love:

:ane:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 06 Sep 2013 16:49

lolo63 a écrit:ah ouais...j'avais oublié le pb de la commerciale... :love:

:ane:



Ou du Beau et Sympathique Commercial en Assurances ..... :wink: :lol:
blackfoots38
 
Messages: 1556
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Localisation: Nord isere 20km LYON
  • offline

Message » 05 Jan 2014 17:29

Le montage du tableau électrique.
Image



Il est composé de la sorte :

1ère rangée de gauche à droite :

L’interrupteur différentiel 40A (30ma)
Ligne A 20A(8 prises) cotés de la salle
Ligne B 20A(6 prises) avant de la salle
Ligne C 20A(5 prises) arrière de la salle
Ligne D 20A(1 prise) chauffage
Ligne E 02A(VMC)


2éme rangée de gauche à droite :

L’interrupteur différentiel 40A (30ma)
Ligne 1 10A (7 spots 50W) zone Corniche
Ligne 2 10A (7 spots 50W) zone Ecran + Spectateur
Ligne 3 10A (éclairages à Leds) zones Leds : Panneaux lumineux, ciel étoilé, estrade, bar...
Ligne 4 20A(1 prise) meuble bar-rack
Ligne 5 20A(1 prise) meuble bar-rack

En amont, dans le tableau principal, un disjoncteur divisionaire de 30A.


Voilou... :wink:


Bonjour Lolo :D

Le premier interrupteur différentiel est branché sur ton disjoncteur 30A de ton tableau principal, par contre le 2ème interrupteur différentiel est branché comment ?

Il y a une utilisé de mettre 2 interrupteurs différentiels ou tu aurai pu n'en mettre qu'un seul ?

Merci :wink:
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 05 Jan 2014 17:44

Salut kbil

J'ai suivi les préconisations de "l'expert électricité de Hcfr" : Sonatine :D

Disons que ce n'était pas indispensable eu égard au tirage actuel, mais futur...?

:wink:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 05 Jan 2014 21:43

Le 2ème est branché comment ?
Merci, ta salle est une mine d'information :wink:
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Jan 2014 15:25

kbil69 a écrit:Le 2ème est branché comment ?
Merci, ta salle est une mine d'information :wink:


Un est consacré à une ligne (dédiée aux prises)

L'autre à une deuxième ligne (dédiée principalement aux éclairages)

Ensuite ils sont regroupés vers le divisionnaire que j'ai ajouté sur le tableau principal.

Pour plus de détails ou d'explication , adresse un MP à sonatine :wink:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 06 Jan 2014 20:28

lolo63 a écrit:
kbil69 a écrit:Le 2ème est branché comment ?
Merci, ta salle est une mine d'information :wink:


Un est consacré à une ligne (dédiée aux prises)

L'autre à une deuxième ligne (dédiée principalement aux éclairages)

Ensuite ils sont regroupés vers le divisionnaire que j'ai ajouté sur le tableau principal.

Pour plus de détails ou d'explication , adresse un MP à sonatine :wink:


C'est fait, merci
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 20 Mai 2014 21:54

Ce WE un grand moment dans la salle... Timeless

http://www.chartsinfrance.net/Mylene-Farmer/news-91989.html

Se remette dans l'ambiance de ce fabuleux concert que nous avons eu la chance de voir en Live.... (En VIP :oops: )

Une tuerie technologique audio-visuelle de scène. après MF on aime ou pas...mais ses concerts....

La fabuleuse intro avec des basses énormes....''interlude des robots :o sublime de couleurs ....et le final.

Bref....indispensable dans toute bonne salle HC..... Concert en 2.35 !!!! magnifiquement filmé avec bande son superbe.






:love:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline


Retourner vers Installations HC dédiées

 
  • Articles en relation
    Dernier message