herve502 a écrit:Merci !
Moi y en a avoir tout compris, enfin je pense
Concrètement si on n'a pas l'appareillage, on ne peut pas calculer cette résistance.
[DERNIER HS ON]
Une petite question idiote alors et après j'arrête le HS. Pourquoi ne met-on pas du 10mm2 sur le neutre et deux ou 3 piquets dans le sol en sortie ? Je sens la réponse car le neutre est cablé en 2,5 ou 3mm2 dans le circuit et que ça ne set à rien mon truc
[HS OFF]
Oui il faut un mesureur de terre pour calculer la valeur de la prise de terre.
Tu confonds le neutre et le conducteur de terre.
EDF te fournit 2 gros fils : la phase ( fil rouge ) et le neutre ( fil bleu ) environ 25mm2 chacun actuellement. Ensuite on fait des dérivations de ces 2 gros fils pour alimenter toutes les prises de la maison en 2,5 mm2 au final.
Ces 2 câbles phase et neutre ne sont jamais reliés à un piquet planté dans le sol.
Quand on construit le bâtiment, on plante un piquet dans le sol, on y fixe un gros câble vert et jaune de 16mm2, c'est le câble de terre. Par dérivation ce gros câble de terre sera relié au pôle de terre des prises de la maison avec un cable 2.5mm2 vert et jaune arrivant à la prise.
Si tu mets un câble de terre de plus grosse section ( genre 35mm2 au lieu de 16mm2 ) et du 4mm2 au lieu du 2.5mm2 au niveau des prises, la résistance de ta prise de terre ne sera pas meilleure. Certes tu baisses la résistance des câbles mais cette résistance est négligeable devant la résistance du piquet planté dans la terre. Ce qu'il faut améliorer c'est la résistance du piquet ( en mettant un piquet plus long, plusieurs piquets ... ).