Bonjour,
Hier j'ai testé mes spots avec mes ld 11. Apres 2-3 allumages pfff le fusible du ld11 pete. J'ai remis celui d'un autre ld 11 et pff apres verif de mes branchement de spots et 2 -3 allumages pfff pareil.
Mon install est un transfo 500 watts 220v/ 24 volts. J'ai 8 spots branché dessus (5O watts par spots).
Comme c'est du 24 volts je branche les spots en serie 2 a 2 pour avoir du 12volts (voir le plan).
(inspiré de driggs/selac)
Je ne pense pas que mon branchement soit en cause. Est ce que c'est deja arrivé a l'un d'entre vous?
sur un forum domoique j'ai lu ca
"le courant d'allumage à froid peut faire fondre le fusible. Dans ce cas prendre un fusible retardé (T) et non F"
je vais verifié ce soir si c'est un F ou T .
Qu'est ce que vous en pensez?
J'ai testé le meme circuit avec une lampe neon pas de probleme.
schema:
|
5 messages • Page 1 sur 1
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, matrox445, moudugnou, Nixma, pereti, Pif on ze net, SYLEX et 366 invités
arghh fusible de mon ld11 qui crame??
- sebi99hc
- Messages: 150
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
- Localisation: Region Parisienne
bon bah mauvaise nouvelle c'est bien un T , je vais tester de debrancher 2 spots pour voir si c'est mieux comme me l'a conseiller driggs en MP. A votre avis le fusible etant a 3,15 A jusqu'a qu'elle valeur je peux monter sans risquer de griller le LD11?
je comprend pas que ca crame, j'ai 400 Watts (8x50 W) et le Ld11 est donné pour 700 W soit je me rap mes cours (purée c'est loin je pensais pas que ca puisse me servir un jour ) Puissance= UxI
220x3,15=693 W ca tient la route
est ce que le fait que je sois en 24V avec le transfo ca puisse jouer ?
je comprend pas que ca crame, j'ai 400 Watts (8x50 W) et le Ld11 est donné pour 700 W soit je me rap mes cours (purée c'est loin je pensais pas que ca puisse me servir un jour ) Puissance= UxI
220x3,15=693 W ca tient la route
est ce que le fait que je sois en 24V avec le transfo ca puisse jouer ?
- sebi99hc
- Messages: 150
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
- Localisation: Region Parisienne
Hello ,
Des petites nouvelles,
Bon bah j'ai ajouté 2 spots de 35W, ca grille moins mais j'ai encore réussit a griller un fusible. En fait je me rend compte que c'est en faisant un all light on avec la commande du ir 7243, l'allumage semble etre direct , sans variation. Quand je fais l'allumage avec les interupteurs ou avec les commandes de variation pas de probleme.
Je vais donc n'utiliser que ces commandes , de toute facon l'allumage direct n'etant pas trop agreable ca n'est pas tres grave
si ca peut "eclairer" quelques utilisateurs qui rencontrent le probleme.
sebi
Des petites nouvelles,
Bon bah j'ai ajouté 2 spots de 35W, ca grille moins mais j'ai encore réussit a griller un fusible. En fait je me rend compte que c'est en faisant un all light on avec la commande du ir 7243, l'allumage semble etre direct , sans variation. Quand je fais l'allumage avec les interupteurs ou avec les commandes de variation pas de probleme.
Je vais donc n'utiliser que ces commandes , de toute facon l'allumage direct n'etant pas trop agreable ca n'est pas tres grave
si ca peut "eclairer" quelques utilisateurs qui rencontrent le probleme.
sebi
- sebi99hc
- Messages: 150
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
- Localisation: Region Parisienne
Tiens sur un de mes posts je crois qu'on m'avait dit que le TBT ne marchait pas pour faire de la variation...
A priori, chez toi ca marche !
A priori, chez toi ca marche !
- fabrice91
- Messages: 2821
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 15:05
- Localisation: Essonne, limite 77
sauf erreur, je crois que c'est sur les led que ça ne marche pas
- sebi99hc
- Messages: 150
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
- Localisation: Region Parisienne
|
5 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Installations HC dédiées |