avalon333 a écrit: Je m'incruste un peu dans ce topic ( ) pour poser une question sur la moquette justement:
avec un plancher chauffant, la moquette épaisse est-elle à proscrire ? Il vaut mieux choisir de la moquette fine (moins adaptée au traitement acoustique de la pièce donc) ou certaines moquettes plus épaisses sont tout de même envisageables ?
La résistance thermique du revêtement de sol, y compris l'isolation phonique éventuelle située au-dessus du tube, ne doit pas dépasser 0,15 m².K/W pour un plancher chauffant.
Pour un plancher chauffant et rafraichissant, la résistance thermique ne doit pas dépasser 0,09 m² .K /W .
Pour rester en dessous de 0,15 m².K/W, il faut une moquette de 10mm maximum.
C'est tout expliqué ICI