Message » 17 Sep 2013 16:14

kbil69 a écrit:Je suis entrain de regarder pour choisir mon tableau électrique, il y aura environ 7 mètres entre le tableau principal et le tableau secondaire à choisir.


-- 7m de câble entre le tableau principal et le tableau secondaire,

Si le tableau électrique principal est collé au disjoncteur EDF :

Avec du câble de 2,5 mm2 : disjoncteur de 20A maxi dans le tableau principal au départ du câble
Avec du câble de 4 mm2 : disjoncteur de 25A maxi
Avec du câble de 6 mm2 : disjoncteur de 32A maxi
Avec du câble de 10 mm2 : disjoncteur de 45A maxi
Avec du câble de 16 mm2 : disjoncteur de 60A maxi
Avec du câble de 25 mm2 : disjoncteur de 90A maxi


Si le tableau électrique principal n'est pas collé au disjoncteur EDF :

Avec du câble de 2,5 mm2 : disjoncteur de 16A maxi dans le tableau principal au départ du câble
Avec du câble de 4 mm2 : disjoncteur de 25A maxi
Avec du câble de 6 mm2 : disjoncteur de 32A maxi
Avec du câble de 10 mm2 : disjoncteur de 45A maxi
Avec du câble de 16 mm2 : disjoncteur de 60A maxi
Avec du câble de 25 mm2 : disjoncteur de 90A maxi
sonatine
 
Messages: 4831
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Localisation: 83
  • offline

Message » 17 Sep 2013 16:20

kbil69 a écrit:Si je reprends mes électroniques et leurs consommations (toujours à vérifier), cela donne ça en Ampères:

- VP JVC X35 = 350W = 1,6A ...

Si c'est correct, sachant qu'on met maxi 8 appareils maxi par disjoncteur de 16A ou 20A en 2,5mm2, on peut facilement faire le calcul, c'est çà ?



La VMC doit être toute seule sur une ligne de 1,5mm2, disjoncteur de 2A
LA clim doit être toute seule sur une ligne respectant les indications de la notice de la clim (généralement 2,5mm2, disjoncteur 16A ou 20A).

Pour tout le reste : deux lignes 2,5mm2 (disjoncteur divisionnaire 20A sur chaque ligne) cela suffit.
Tu peux mettre trois lignes pour ta tranquillité d'esprit.

On ne met pas 8 appareils maxi par disjoncteur de 16A ou 20A en 2,5mm2.
On met 8 socles de prises de courant au maximum. (donc en mettant une multiprise dans une prise murale, on peut brancher plus d'appareils)
sonatine
 
Messages: 4831
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Localisation: 83
  • offline

Message » 17 Sep 2013 20:02

Merci pour ces précisions :thks:
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 17 Sep 2013 20:40

Je rajouterai que un socle double = 1socle simple ce qui peut nous faire 16 prises en theorie
Chez moi j'ai limite a 5 prises par disjoncteur...
GeCh29
 
Messages: 283
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Localisation: 29...
  • offline

Message » 27 Sep 2013 10:29

Je ne sais pas si ce sujet à déja été abordé dans ce topic mais j'ai vu sur plusieurs installations des prises murales montées avec la terre en bas, et non pas en haut comme il faudrait. Ce petit détail à son importance : en cas d'inondation, la protection différentielle ne fonctionnera pas.
Cuillere 2000
 
Messages: 154
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
Localisation: Manche (50)
  • offline

Message » 27 Sep 2013 16:54

Tu as des photos ?
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 27 Sep 2013 18:39

Image
Cuillere 2000
 
Messages: 154
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
Localisation: Manche (50)
  • offline

Message » 27 Sep 2013 18:50

Techniquement, pourquoi cela ne fonctionne pas ? (pour ma culture perso)

Merci :wink:
kbil69
 
Messages: 38412
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 28 Sep 2013 7:58

Cuillere 2000 a écrit:Je ne sais pas si ce sujet à déja été abordé dans ce topic mais j'ai vu sur plusieurs installations des prises murales montées avec la terre en bas, et non pas en haut comme il faudrait. Ce petit détail à son importance : en cas d'inondation, la protection différentielle ne fonctionnera pas.


C'est du délire :ane:

Un disjoncteur différentiel protège contre les courants de fuite, c'est à dire qu'il va vérifier que la quantité de courant qui part du différentiel sur un fil revient bien avec la même quantité sur l'autre fil. Si pour un différentiel de 30mA la différence est supérieur à 30mA --> Coupure.

Alors comment peut fuire ce courant ? Exemples:

- Une personne touche une phase d'un câble blessé de fer à repasser. Une partie du courant passe par la personne puis la terre mais ne revient pas au différentiel --> Coupure.
- Une vieille machine à laver et un fil à l'intérieur vient toucher la carcasse métallique de la machine. Comme la carcasse de la machine à laver est relier à la terre, le courant va passer par la terre et ne revient pas au différentiel --> Coupure.
- Une inondation, l'eau salle est conducteur et va mettre en contact la phase de la prise et la prise de terre --> Fuite par la terre --> Coupure.
Herve71
 
Messages: 1561
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Localisation: Bourgogne du sud
  • online

Message » 26 Déc 2013 15:37

Est possible d'avoir un simple porte fusible sur la ligne dédiée? Ou faut il obligatoirement un disjoncteur différentiel+porte fusible
invite6
 
Messages: 1080
Inscription Forum: 11 Juin 2010 22:48
Localisation: Basse Normandie 61
  • offline

Message » 26 Déc 2013 16:33

La ligne dédiée doit être protégée contre les fuites de courant (protection des personnes) par une fonction différentielle (interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel).

La ligne dédiée doit aussi être protégée contre les surintensités (protection du matériel) par une fonction disjoncteur (porte fusible, disjoncteur divisionnaire ou disjoncteur différentiel).


Appareils ayant une fonction différentielle (coupure si fuite de courant) : interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel.

Appareils ayant une fonction disjoncteur (coupure si surintensité) : porte fusible, disjoncteur divisionnaire, disjoncteur différentiel.

Donc la ligne dédiée doit passer dans :
un interrupteur différentiel suivi d'un porte fusible
ou bien un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur divisionnaire
ou bien juste un disjoncteur différentiel

A noter que le porte fusible est à déconseiller (temps de déclenchement plus long) il vaut mieux privilégier le disjoncteur divisionnaire.
sonatine
 
Messages: 4831
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Localisation: 83
  • offline

Message » 26 Déc 2013 17:12

Merci Sonatine

Donc je vais installer un disjoncteur différentiel + un porte fusible, y a t'il une marque de preference pour le disjoncteur différentiel plus adapté pour l'audio, pour le porte fusible j'ai un Silent Wire S16 .
invite6
 
Messages: 1080
Inscription Forum: 11 Juin 2010 22:48
Localisation: Basse Normandie 61
  • offline

Message » 26 Déc 2013 20:40

Si tu as déjà un porte fusible, il faut juste qu'il y ait un interrupteur différentiel en amont (pas un disjoncteur différentiel).


Excuses moi mais ce porte fusible "audiophile" Silent Wire S16 c'est du marketing, cela n'améliore pas le son.

De plus au niveau de la sécurité électrique, ce porte fusible "audiophile" protège beaucoup moins bien qu'un disjoncteur divisionnaire.

Ce porte fusible ne coupe que la phase.
Un disjoncteur divisionnaire coupe phase et neutre.

Ce porte fusible coupe le courant seulement quand le filament du fusible fond (temps de déclenchement long)
Un disjoncteur divisionnaire a une double sécurité pour couper le courant : déclenchement magnétique immédiat, déclenchement thermique sur dilatation de son bilame.

Sur le site de Silent Wire on a aucune mesure électrique, aucune caractéristique, que du discours marketing fumeux.
Pour un disjoncteur divisionnaire, on a toutes ses caractéristiques

Ce porte fusible Silent Wire + son fusible coûte 56 euro.
Un disjoncteur divisionnaire sérieux (Legrand Ref. 406783 ) coûte 8,85€ soit 6 fois moins cher pour un produit bien meilleur.
sonatine
 
Messages: 4831
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Localisation: 83
  • offline

Message » 26 Déc 2013 22:24

Merci
Pour le porte fusible Silent Wire S16, je l'ai achté pour une bouchée de pain "la personne vendait un lot de prises furutech et il y avait dans ce lot, le porte fusible"
invite6
 
Messages: 1080
Inscription Forum: 11 Juin 2010 22:48
Localisation: Basse Normandie 61
  • offline

Message » 05 Jan 2014 13:19

Bonjour,

Je me permet de venir chercher des informations sur l'éclairage dans nos salles.
Je suis entrain de me pencher sur l'achat de mon tableau électrique et sur le câblage.

Pour les spots, j'aurai quelques questions:

1- 220V ou 12V ?
2- quelle puissance W en fonction des zones d'éclairage et d'ambiance ?
3- combien de spot/watts par circuit
4- section du câble électrique ? (1,5mm je suppose)
5- quel disjoncteur et combien par spot ?

Merci à vous pour vos retours :thks: