Il faut partir sur la valeur du TR mesuré pour en déduire l’absorption réelle de la pièce (A=0,16V/TR). Ensuite, il faut aporter à votre pièce une absorption supplémentaire pour obtenir le TR ciblé. Attention les proportions 70/30 % Sempaphon/Sempatap ne conviennent que si l’on désire apporter une absorption quasiment identique entre 500 et 4000 Hz.
Mais dans votre cas les mesures font apparaitrent une disparité entre les TR par bandes d’octaves. Par exemple, d’après les mesures indiquées plus haut, vous avez un TR(2000 Hz) de 1,32 s et un TR(500 Hz) de 1,07 s. Il vous faut donc apporter un peu plus d’absorption à 2000 Hz qu’à 500 Hz.
C’est un gros travail de chercher à avoir un TR identique sur toutes les bandes d’octaves avec les nombreuses contraintes. Mais en cherchant, on finit par arriver à des solutions satisfaisantes.
je réduis le Tr à 0,78 au lieu de 1,42 toujours à 500hz. Donc une réduction de 0,64. Peut-on considérer donc qu'à partir de la mesure acoustique, le gain du Tr puisse être aussi de 0,64 et donc le Tr réel après traitement de 0,56 ?
Je comprends que vous souhaitez ajouter un terme correctif pour tenir compte de l’écart entre TR calculé et TR mesuré, c’est cela ?
Pourriez-vous rappeler les dernières valeurs de TR calculé et ceux mesurés pour que l’on puisse comparer. Indiquer aussi les dimensions de votre pièce, ça peut servir
Bachi