chaudiere et groupe electrogene
» 01 Avr 2020 22:26
carlos67 a écrit:Comment tu sais que c’est pas relié ?
T’as un schéma, t’as fait une mesure ?
Si c’est vraiment le cas et que c’est flottant, je suis de l’avis de Robert tu peux.
La terre , c'est le boulon a gauche des prises
Il y a bien 2 phases
-
captain
-
- Messages: 4871
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- Localisation: Hauts de France :-)
-
» 02 Avr 2020 7:44
Je parlais en interne de ton groupe.
Avant de faire le branchement du devrais t’assurer (groupe à l’arrêt )
au ohmmètre qu’il n’y a pas déjà une liaison entre une phase et la borne
terre de ton groupe.
-
carlos67
-
- Messages: 232
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
-
» 02 Avr 2020 9:50
Apres verification a l'ohmmetre, aucune des 2 phases n'est reliée a la terre du groupe.
-
captain
-
- Messages: 4871
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- Localisation: Hauts de France :-)
-
» 02 Avr 2020 11:36
captain a écrit:Apres verification a l'ohmmetre, aucune des 2 phases n'est reliée a la terre du groupe.
Alors je ne vois aucun problème pour le branchement selon ton schéma.
captain a écrit:La "terre" serait issue d'une prise domestique
-
carlos67
-
- Messages: 232
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
-
» 02 Avr 2020 11:47
Voici le schema
j'espere que je ne me plante pas....
-
captain
-
- Messages: 4871
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- Localisation: Hauts de France :-)
-
» 02 Avr 2020 13:00
Pour une installation de dépannage, je vois pas de pb .
Sur le principe le disjoncteur doit être au plus près du groupe.
Pour la protection des personnes par contact, l’impédance de la terre doit être
la plus basse possible.
Relier si possible la borne terre de sortie du groupe à la terre de la maison directement,
ou au tableau si pas accessible.
Si tu as juste la chaudière tu peux te contenter de la terre distribuée sur ta prise,
mais si tu alimentes aussi un frigo que tu manipules fréquemment, je ferais l’effort
de tirer un câble même en dépannage.
-
carlos67
-
- Messages: 232
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
-
» 02 Avr 2020 18:08
vous oubliez une règle élementaire concernant la sécurité des personnes :
équipotentialité des masses métalliques / terre cad que ta masse du groupe
doit être reliée au réseau de terre maison . c'est pas si possible !
-
danieln70850
-
- Messages: 736
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
-
» 03 Avr 2020 9:06
danieln70850 a écrit:vous oubliez une règle élementaire concernant la sécurité des personnes :
équipotentialité des masses métalliques / terre cad que ta masse du groupe
doit être reliée au réseau de terre maison . c'est pas si possible !
Mais bien sûr que le GE doit être connecté à la
Terre !
1) c'est obligatoire
2) le GE sortira un
Neutre et une
Phase - (sans terre, pas de neutre, le testeur s'allumera sur Neutre et Phase en sortie flottante)
-
buss
- Modérateur Home-Cinéma
-
- Messages: 8225
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
- Localisation: France
-
» 03 Avr 2020 9:20
Tu veux dire que si on met le groupe a la terre , via un piquet cuivre par exemple, cela va creer un neutre sur la prise !
Les 2 bornes de la prise "sortie" n'etant pas reliées a la terre du groupe, je ne pense pas que ca fonctionnera. Seule la terre de la prise de sortie sera alors efficiente et mettra a la terre les appareils branchés dessus. Mais on aura toujours "2 phases" en sortie, ce qui empechera la sonde d'ionisation de la chaudiere de fonctionner .
-
captain
-
- Messages: 4871
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
- Localisation: Hauts de France :-)
-
» 03 Avr 2020 9:32
danieln70850 a écrit:vous oubliez une règle élementaire concernant la sécurité des personnes :
équipotentialité des masses métalliques / terre cad que ta masse du groupe
doit être reliée au réseau de terre maison . c'est pas si possible !
La borne terre du groupe c’est la masse métallique du groupe.
Donc c’est bon.
-
carlos67
-
- Messages: 232
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
-
» 03 Avr 2020 9:40
captain a écrit:Tu veux dire que si on met le groupe a la terre , via un piquet cuivre par exemple, cela va creer un neutre sur la prise !
Les 2 bornes de la prise "sortie" n'etant pas reliées a la terre du groupe, je ne pense pas que ca fonctionnera. Seule la terre de la prise de sortie sera alors efficiente et mettra a la terre les appareils branchés dessus. Mais on aura toujours "2 phases" en sortie, ce qui empechera la sonde d'ionisation de la chaudiere de fonctionner .
Tu as essayé avec le GE relié à la terre ? tu as une borne à gauche des prises, tu peux utiliser la terre de ton installation électrique,
ATTENTION !! la TERRE !!
Mais il n'y a pas un manuel fourni avec le GE où c'est clairement expliqué ?
-
buss
- Modérateur Home-Cinéma
-
- Messages: 8225
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
- Localisation: France
-
» 03 Avr 2020 9:58
Si la terre est raccordée de cette manière le DJ différentiel ne sert a rien. Il faut que la terre soit raccordée en amont afin de créer un déséquilibre de courant dans le tore du différentiel en cas de défaut.
Il existe sur internet des schémas de principe avec des tranfo d'isolement pour chaudière
-
gardfield77
-
- Messages: 92
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 0:26
-
» 03 Avr 2020 10:19
Pour le GE, il est clair qu'il y a un régime de neutre à mettre en place !
-
buss
- Modérateur Home-Cinéma
-
- Messages: 8225
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
- Localisation: France
-
» 03 Avr 2020 11:04
C'est ce que fait ERDF, le neutre est mis à la terre au niveau du tranfo MT/BT ainsi que tout le long du réseau de distribution pour réaliser un réseau TT et faire en sorte que le différentiel en tête fonctionne (à l'origine c'était pour éviter le vol de courant
) sinon après c'est soit régime TN ou IT mais cela implique d'autres règles.
-
gardfield77
-
- Messages: 92
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 0:26
-