Bonjour à tous,
Je viens de finaliser les plans de ma nouvelle maison et j'ai un bel espace au R-1 dans lequel je souhaite aménager ma future salle dediée.
Voici le plan de la pièce :
Si je coupe la pièce en 2 dans la largeur, j'ai la possibilité de loger la salle dans la partie "haute" ce qui donnerait une surface brute de 27,5m2 soit 6,44m de long x 4,27m de large.
J'ai déja une lame d'air assez importante entre les anciennes fondations et les nouvelles de la pièce car le niveau a été baissé avec des nouvelles fondations pour atteindre une hauteur sous plafond de 3m50. il y aura aussi une différence de niveau entre le couloir et le home cinéma.
>> Mon maçon me demande la hauteur sous plafond que je désire ? Je pense partir sur 3m50 pour le moment mais j'attends vos conseils.
Celle ci peut facilement se diviser en 2, au début du projet je voulais faire un simulateur de golf et un home cinéma mais j’hésite encore car la petite pièce serait limite pour faire un swing, avec un isolation murale basique en 60mm j'aurai 4,65m de long x 3,43 de large...
Je compte partir sur une vraie "boite dans la boite" pour être vraiment tranquille.
J'ai demandé à mon maçon de faire une dalle désolidarisée avec un sandwich : gravier + film plastique + laine de roche moyenne densité (70kgm3 - RockPlus 100mm) + film Plastique + dalle béton armée de 12 cm avec en périphérie de l'Alpharock 40 pour que rien ne touche les murs.
Pour les murs, je compte laisser une lame d'air de 5cm + rails en 70mm et montants en 70mm sur bande résiliente (semelle en ecorubber) uniquement vissés dans la dalle. Laine de roche ecose de Knauf (sans formaldéhyde) en 45mm/70mm d’épaisseur (semi-rigide) en fonction de l'endroit ou elle est posée dans la pièce : 1/3 avant : Laine de roche de 70mm, 2/3 arriere : Laine de roche de 45mm Puis 2 épaisseurs de placo en pose croisée avec Green glue entre les 2 couches de placo.
>> Je m'interroge encore sur le sens de la laine : papier vers le mur en parpaing ou vers le placo ?
>> Faut il remplir partiellement la lame d'air avec de la laine de verre ?
Pour le plafond, j'hésite encore entre plafond suspendu sur rail avec bandes résilientes monte sur suspente acoustique anti-vibratiles ou profilés Placo Stil Prim 100 qui reposeront sur l'ossature latérale. Une couche d'isolant Alpharock en 40mm + Laine de Roche ecose de Knauf (sans formaldéhyde) en 45mm papier vers le mur puis 2 épaisseurs de placo en pose croisée avec Green glue entre les 2 couches de placo.
>> Est ce qu'il y a une mise en œuvre meilleure que l'autre en terme d'isolation phonique ?
>> Est ce ok comme isolation pour le plafond ?
Je compte partir sur du Dolby Atmos 9.2.4, les enceintes avant et les 2 caissons seront integrés dans un cadre en bois derrière un écran transonore.
J'ai aussi d'autres questions concernant la ventilation / clim :
>> Une VMC est-elle nécessaire en plus de la clim si on a déja une clim de prévue ? Est ce qu'il faut prévoir un moteur de VMC dédiée à la salle ? ou est ce un raccord sur la VMC de la maison ?
>> Est ce qu'il est possible de mettre un piège à son sur un Split ou c'est uniquement avec les gainables ?
>> Si je pars sur un gainable, il faut faire un piege à son en rails puis le plaquer et l'isoler avec des panneaux ISOVER CLIMLINER Slab CLEANTEC ?
C'est le début, je n'ai aucune idée encore précise de la taille définitive, je dois aussi faire des choix car le maçon va démarrer bientôt.
Merci de m'avoir lu et par avance pour vos réponses bienveillantes !
|
9 messages • Page 1 sur 1
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, CDGG, dr rotule, eco6tem, micka70 et 45 invités
Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR
Nouveau projet de salle dédiée 27m2 dans le Sud-Ouest
- alexist
- Messages: 33
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 22:53
Juste une remarque.
Ecorubber est plutôt un matériau destiné à découpler les parois lourdes. Je ne suis pas certain qu’il soit efficient en pied de paroi pour une contre cloison légère.
Ce qui compte dans le cas présent, c’est l’étanchéité à l’air entre la dalle et la contre-cloison. Il me semble préférable alors d’opter pour un matériau plus adapté à l’usage qui en sera fait.
Bachi
Ecorubber est plutôt un matériau destiné à découpler les parois lourdes. Je ne suis pas certain qu’il soit efficient en pied de paroi pour une contre cloison légère.
Ce qui compte dans le cas présent, c’est l’étanchéité à l’air entre la dalle et la contre-cloison. Il me semble préférable alors d’opter pour un matériau plus adapté à l’usage qui en sera fait.
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2283
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Effectivement, Ecorubber est principalement utilisé comme matériau de découplage pour les parois lourdes, et son efficacité en pied de paroi pour une contre-cloison légère peut être remise en question. Dans le cas spécifique que vous mentionnez, où l'étanchéité à l'air entre la dalle et la contre-cloison est cruciale, il pourrait être plus judicieux d'opter pour un matériau spécifiquement conçu pour cet usage.
- julipana
- Messages: 4
- Inscription Forum: 10 Déc 2023 19:22
Merci pour les nouvelles.
https://ligue-bourgogne-echecs.com
https://ligue-bourgogne-echecs.com
- julipana
- Messages: 4
- Inscription Forum: 10 Déc 2023 19:22
Julipana est une AI
Akustik band chez Akustar, par exemple
Bachi
Akustik band chez Akustar, par exemple
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Messages: 2283
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Bachibousouk a écrit:Julipana est une AI
Akustik band chez Akustar, par exemple
Bachi
parfait merci !
- alexist
- Messages: 33
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 22:53
Bachibousouk a écrit:Julipana est une AI
Bachi
C'est dingue ça !
La configuration dans mon profil
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
-
vévé - Pro-Commercant.
- Messages: 3403
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
- Localisation: Nord Isère (proximité de Lyon)
- alexist
- Messages: 33
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 22:53
|
9 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Installations HC dédiées
|