Message » 20 Mai 2005 23:36

:D Bonsoir à tous ,

Je recherche de l'aide car je dois réaliser un va et vient pour ma salle hc , c'est à dire que je souhaite mettre un interrupteur à l'entrée de la salle puis un autre à l'intérieur afin de réaliser un va et vient.
Le tout sera relié à 4 tranformateurs ou seront branchés 3 spots basse tension

Pourriez-vous me dire si ce schéma est correct car je crois qu'il me manque un fils (peut être un rouge?) et si les 10 A seront suffisant.

Merci d'avance car j'ai tout le matos mais je n'ai encore rie branché (j'ai la trouille de tout faire cramer :mdr: )

Image
geantdefer
 
Messages: 474
Inscription Forum: 20 Oct 2004 22:48
Localisation: par Gps uniquement et à jeun !
  • offline

Message » 21 Mai 2005 6:38

Je pense que les transformateurs devraient etre branchés en parallele et non en série.

Pascal
Pascal 50
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 151
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Localisation: Basse Normandie
  • offline

Message » 21 Mai 2005 10:42

Oui en parallele , si tu en a un qui grille plus rien ne marche
zingilingiling
 
Messages: 528
Inscription Forum: 03 Avr 2005 12:54
  • offline

Message » 21 Mai 2005 11:10

10 A pas de pb, par contre ton schema est faux.

Le fil qui sort de l'inter de droite doit etre ROUGE car c'est une phase.

les fils bleus doivent etres mis en // sur chacun des transfos, et le fil rouge qui sort de l'inter de droite aussi doit aller en // sur chacun des transfos

Pascal
FreqResPlot
 
Messages: 5130
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Localisation: PACA
  • offline

Message » 21 Mai 2005 17:09

Est ce que celui-ci est plus correct pour vous ? merci.


Image
geantdefer
 
Messages: 474
Inscription Forum: 20 Oct 2004 22:48
Localisation: par Gps uniquement et à jeun !
  • offline

Message » 21 Mai 2005 19:59

voilà, c'est exactement ça !