Salut,
je voudrais installer du x10. En gros:
Le module IR7243 pour pilotage du tout par une pronto.
Un interrupteur AW10U pour allumer/Eteindre toute mon installation.
Deux interrupteurs AW10U pour allumer/eteindre deux circuits de lampes basse tension avec transfos.
Un LM12u pour allumer/eteindre une lampe a incandescence.
Donc: le premier AW10U sera accessible par pression ou via télécommande et remplacera un interrupteur standard 10A que j'ai actuellement. Il allumera/Eteindre toute l'install.
Les deux autres AW10U allument, éteignent et j'espère, permettent de déclencher une baisse de lumière jusqu'à l'extinction ou un allumage progressif. Ce que j'appelle "crépuscule électronique"...
Le LM12U fait pareil avec une lampe.
Pouvez-vous me confirmer que tout ça est ok?
Et me dire si j'aurais bien ces fonctions de baisse progressive et de montée de la lumière pilotable par pronto?
Et si les AWS10U permettent bien de le faire sur des lampes basse tension avec transfo. Les LW10U ne le permettent pas, c'est clair. Ceux-ci à priori oui, puisqu'ils font fluorescence, économique etc... Mais je ne suis pas sur car le terme basse tension n'est pas utilisé.
Dernière chose, sur l'interrupteur AW10U qui pilote l'install, il faut absolument interdire la baisse de tension progressive! Le TT et une partie du matos sont branchés dessus. C'est possible de vérouiller ça?
Merci de vos réponses.
@+
|
20 messages • Accèder à une page • 1, 2
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Tout l'univers de la domotique, du pilotage et des télécommandes, du multiroom, du stockage et réseau
je suis allé sur le site domavenir .
*Donc: le premier AW10U sera accessible par pression ou via télécommande et remplacera un interrupteur standard 10A que j'ai actuellement. Il allumera/Eteindre toute l'install.
pour ca c'est ok, juste une question a quoi cela va te servir ?
* Les deux autres AW10U allument, éteignent et j'espère, permettent de déclencher une baisse de lumière jusqu'à l'extinction ou un allumage progressif. Ce que j'appelle "crépuscule électronique"...
le AW10 est un interrupteur supportant 500W (10A) par contre il ne fait pas de variation donc pas d'allumage progressif
*Les LW10U ne le permettent pas, c'est clair. Ceux-ci à priori oui, puisqu'ils font fluorescence, économique etc... Mais je ne suis pas sur car le terme basse tension
si si le LW10 est adapté pour de le la basse tension avec un maxi de 500W. donc tu peux l'utiliser dans ton cas
*Dernière chose, sur l'interrupteur AW10U qui pilote l'install, il faut absolument interdire la baisse de tension progressive! Le TT et une partie du matos sont branchés dessus. C'est possible de vérouiller ça?
vu que le aw10 ne fait pas de variation pas de probleme
le site http://www.plmsystem.com/
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
Salut phil,
merci pour tes réponses, claires et précises.
A quoi le général va me servir? A pas grand chose finalement si ce n'est allumer tout depuis le fauteuil. Ca se discute...
Pour les LM, je n'étais pas sûr qu'ils puissent contrôler la basse tension. Mais en regardant mieux, ça semble ok:
This unit must NOT be used with Low Voltage Halogens, "Energy Saving" lamps, or flourescent lights. SERIOUS damage will occur to the module causing it to melt, if you attempt to wire it to an incorrect style bulb. It is only suitable for "normal" household lights (with filaments in). If you need to control LV Halogens then you should use either an LD10 or the AW10 (below). Energy Saving lights and flourescent lights should only be controlled with an AW10 or AD10.
A condition donc de ne pas vouloir de variateur.
Je vais regarder le Ld10 et ton site.
@+
merci pour tes réponses, claires et précises.
A quoi le général va me servir? A pas grand chose finalement si ce n'est allumer tout depuis le fauteuil. Ca se discute...
Pour les LM, je n'étais pas sûr qu'ils puissent contrôler la basse tension. Mais en regardant mieux, ça semble ok:
This unit must NOT be used with Low Voltage Halogens, "Energy Saving" lamps, or flourescent lights. SERIOUS damage will occur to the module causing it to melt, if you attempt to wire it to an incorrect style bulb. It is only suitable for "normal" household lights (with filaments in). If you need to control LV Halogens then you should use either an LD10 or the AW10 (below). Energy Saving lights and flourescent lights should only be controlled with an AW10 or AD10.
A condition donc de ne pas vouloir de variateur.
Je vais regarder le Ld10 et ton site.
@+
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
tu verras les notices sont en francais
a plus
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
pour l'extinction total pourquoi ne pas utiliser les macros de ta pronto
je suis sur le chat si tu veux
je suis sur le chat si tu veux
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
J'en viens. Sympa.
Et merci pour les docs en français. C'est plus rapide pour comprendre...
@+
Et merci pour les docs en français. C'est plus rapide pour comprendre...
@+
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
C'était trop beau. Le doute est là de nouveau.
LW10U: pas de basse tension halogène.
http://www.letsautomate.com/10030.cfm?
This unit must NOT be used with Low Voltage Halogens, "Energy Saving" lamps, or flourescent lights. SERIOUS damage will occur to the module causing it to melt, if you attempt to wire it to an incorrect style bulb. It is only suitable for "normal" household lights (with filaments in). If you need to control LV Halogens then you should use either an LD10 or the AW10 (below). Energy Saving lights and flourescent lights should only be controlled with an AW10 or AD10.
LW10F: Il semble que c'est ok pour la basse tension halogéne.
http://www.plmsystem.com/
Capacités
Lampe : 60 à 500W
Halogène : 60 à 500W
B tension : 500W
Ferro Moteur : NON
Charge : NON
Fusible : 2.5A
Est-ce que le LW10U et le LW10F sont deux appareils différents? Et dans ce cas, le LW10F serait ok pour ma basse tension halogène? (drole de maladie )
Et pour finir:
Avec ces modules LW10F, on peut bien varier la lumière jusqu'à l'extinction complète et l'allumage complet?
@+
LW10U: pas de basse tension halogène.
http://www.letsautomate.com/10030.cfm?
This unit must NOT be used with Low Voltage Halogens, "Energy Saving" lamps, or flourescent lights. SERIOUS damage will occur to the module causing it to melt, if you attempt to wire it to an incorrect style bulb. It is only suitable for "normal" household lights (with filaments in). If you need to control LV Halogens then you should use either an LD10 or the AW10 (below). Energy Saving lights and flourescent lights should only be controlled with an AW10 or AD10.
LW10F: Il semble que c'est ok pour la basse tension halogéne.
http://www.plmsystem.com/
Capacités
Lampe : 60 à 500W
Halogène : 60 à 500W
B tension : 500W
Ferro Moteur : NON
Charge : NON
Fusible : 2.5A
Est-ce que le LW10U et le LW10F sont deux appareils différents? Et dans ce cas, le LW10F serait ok pour ma basse tension halogène? (drole de maladie )
Et pour finir:
Avec ces modules LW10F, on peut bien varier la lumière jusqu'à l'extinction complète et l'allumage complet?
@+
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
* Avec ces modules LW10F, on peut bien varier la lumière jusqu'à l'extinction complète et l'allumage complet?
personnellement je ne l'ai jamais utilisé (je ne suis pas specialiste X10) mais je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas ( si c'est a cause des 60W residuel, ne t'inquiete pas c'est juste la charge mini qu'accepte le variateur en dessous de cette charge il eteint tout )
par contre LW10F=LW10U je me renseigne
Philippe
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
a priori U signifie UK et F francais, par contre mefie toi les modules dont tu a la doc en francais sont de marque domavenir
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
Attention
Les modules X10 commercialisés en France sont prévu pour être utilisé en 230V / 50 Hz avec des prises aux normes françaises. Les modules USA n'ont ni les bonnes prises, ni la bonne tension (110V / 60 Hz).
voir site : http://www.maison-domotique.com/modules/x10/
tes modules tu vas les acheter en france ?
Les modules X10 commercialisés en France sont prévu pour être utilisé en 230V / 50 Hz avec des prises aux normes françaises. Les modules USA n'ont ni les bonnes prises, ni la bonne tension (110V / 60 Hz).
voir site : http://www.maison-domotique.com/modules/x10/
tes modules tu vas les acheter en france ?
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
En france.
Mais le doute subsiste sur les spots basse tension...
@+
Mais le doute subsiste sur les spots basse tension...
@+
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
appel domavenir c'est le distributeur officiel X10 en france
- Phil95 - DOMELECQ
- Pro-Commercant
- Messages: 918
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:57
- Localisation: val d'oise
Oui, j'appelle, ce sera mieux.
Avant de devenir cinglé avec ces docs...
Avant de devenir cinglé avec ces docs...
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Salut,
voila la réponse: il faut que les transfos basse tension soient électroniques/thoriques et autorisent la variation de découpage.
Et il fut probablement installer ça sur le tableau électrique, ce n'est pas si simple...Remplacer l'interrupteur seulement, comme on pourrait le croire, ne suffit probablement pas...
Bref, je suis moins enthousiaste, du coup...
Voilou. @+
voila la réponse: il faut que les transfos basse tension soient électroniques/thoriques et autorisent la variation de découpage.
Et il fut probablement installer ça sur le tableau électrique, ce n'est pas si simple...Remplacer l'interrupteur seulement, comme on pourrait le croire, ne suffit probablement pas...
Bref, je suis moins enthousiaste, du coup...
Voilou. @+
- Three-Eyes
- Messages: 2203
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
le coup du transfo ne m'etonne pas, par contre des transfo electronique ne sont pas difficile a trouver (toi tu a des ferromagnetique actuellement cest ca )
Sinon si tu change pas tes transfo il faut te rabattre sur modele de tableau, tout depend comment est faite ton install
a plus
Philippe