chris.coustal a écrit:Ben le PB c'est que la quasi totalité des appareils HIFI ont leurs chassi racordée à la terre ainsi que leur masse via le moin des RCA et même le très haut de gamme.
Ben, non, y'en a pas mal qui ont des prises secteur à 2 broches, ou qui ont une prise secteur à 3 broches dont la terre n'est pas reliée !
Et le fait que ce soit HdG ou pas n'a rien à voir là dedans : c'est purement et simplement un choix du concepteur de l'appareil :
- soit il a choisit de tenir compte des problèmes de boucles de masse et a conçu l'alim en classe II,
- soit il s'en fout de savoir que les gens vont être obligés de couper la terre pour éviter les boucles de masse.
C'est bien pour cela que je dis que c'est quasiment une faute professionnelle !
Concernant, le site de HifiCables, je ne suis pas sur que tout ce qu'ils disent soit à prendre au pied de la lettre...
Déja, pour les boucles de masse, on peut parfaitement se permettre d'avoir un appareil relié à la terre : ce n'est que si il y en a plusieurs à la terre en même temps que cela se complique.
En plus, pour la mesure du "sens de la phase" sur les appareils, faire la mesure en utilisant la main comme "référence", ce n'est pas franchement optimum : cela revient à mettre des tas d'impédances non maitrisées en série avec la tension à mesurer... Le mieux pour faire une mesure correcte, c'est de la faire par rapport à une référence la plus stable possible : celle dont on dispose facilement, c'est la terre !
DOnc pour faire les mesure, on met une borne du voltmètre sur la terre de la prise murale, et l'autre sur la masse de l'appareil dont on cherche le sens de branchement, ce sera mieux ! On peut aussi faire la mesure en courant (et non en tension), c'est plutot mieux (on a une idée plus précise des courants de fuite mis en jeu), mais cela nécessite un ampèremètre relativement précis (car les courants à mesurer sont faibles...).
Et on trouve même des affirmations complètement fausses dans leur texte, par exemple :
- ils disent "
En zone urbaine la terre est fournie par EDF qui utilise les tuyaux en plomb de gaz ou d'eau pour se référencer à la terre.", ce qui est faux, puisque ce n'est jamais EDF qui fournit la terre ! EDF fournit la phase et le neutre, point barre ! Et il serait difficile de faire autrement ! La présence et la qualité de la prise de terre sont entièrement de la responsabilité du proprio, pas d'EDF !
- "
électroménager, gros pollueurs de masse par leur conception sans transformateur d'isolation.". Encore un truc faux : le fait de "poluer" la terre n'a strictement rien à voir avec la présence ou non d'un transfo d'isolement !!! Par exemple, un ordinateur a un transfo d'isolement, et pourtant il envoit des courants dans la terre, et par contre une simple ampoule électrique ne fait que consommer un simple courant sinusoïdal bien lisse sans rien envoyer dans la terre, malgrès l'absence de transfo d'isolement !
- Ils ajoutent "
L'existence du conducteur de terre ne se justifie pas pleinement et les textes officiels ne sont pas très précis, ni sur son obligation, ni sur la manière dont il doit-être connecté.". Là, cela tient carrément du mensonge éhonté !!! Car il y a des textes très précis qui définissent la justification du conducteur de terre, la manière dont il doit être connecté, les cas où c'est obligatoire ou pas, etc... Pour la réalisation des installations électriques chez les particuliers, cette norme s'appelle la NFC15-100. Affirmer que les textes officiels sont flous sur la terre et les connections associées, c'est soit un mensonge énorme soit la preuve irréfutable que l'on y connait vraiment pas grand chose en électricité !
- ils disent "
Un autre point important évoqué plus haut concerne les pollutions créées par les appareils électroménagers qui fonctionnent généralement avec des moteurs 240 volts alternatifs sans transformateur d'isolement et qui peuvent avoir des défauts d'isolement ou encore créer des parasites lors de leur "démarrage moteur" celui-ci étant favorisé par une violente impulsion de condensateur. Tous ces courants bien-sur étant envoyé à la terre, considérée comme une grosse "poubelle"." Là encore c'est faux : prétendre que l'impulsion du condensateur de démarrage moteur envoit du courant dans la terre, c'est montrer que l'on a jamais pris la peine de regarder comment sont fait les branchements dans ce genre d'appareils ! De toute façon, vu les courants qui passent dans les condo de démarrage moteur, si cela passait par la terre, cela ferait systématiquement sauter les disjoncteur différentiels !!!
Et pour les défauts d'isolement, là encore la présence ou non d'un transfo d'isolement ne change pas grand chose au problème, sans compter qu'un défaut d'isolement ne va pas causer de parasites sur une chaine hifi !!!
Là, ils sont en train de mélanger les notion de sécurité électrique (=défaut d'isolement) avec les notions de perturbation (=parasite), qui osnt 2 choses bien distinctes !
Bref, voilà bien l'exemple même d'une page web pleine d'affirmations plus que douteuses, qui ne fait que mettre en avant des trucs plutôt "ésotériques" (pour rester poli), tout en "oubliant" tout les éléments de base en éléctricité !
On a l'impression que celui qui a écrit cette page web n'a jamais ouvert le moindre bouquin d'élec, ni feuilleter la moindre norme électrique !
Si tu as une boucle de terre à cause de 2 appareils reliés à la terre, essayes déja d'en laisser au moins 1 relié à la terre : tu supprimeras la boucle de masse, sans pour autant être complètement isolé de la terre... Ce sera déja moins pire que de supprimer complètement toutes les mises à la terre !
JB