Sachant que je le nouveau plancher flottant en panterre osb fait 16.5 kg au m²
Là, je ne vous suis plus. Vous voulez isoler le plancher ou pas ?
16,5 kg/m² c'est une plume !Bon, je vais essayer d'expliquer par une comparaison à travers 6 expériences:
1- Prenez une feuille de carton de 1,5mm d'épaisseur qui pèse 730g/m². Mesurez l'affaiblissement du carton. Il est très faible (environ 10dB pour une paroi étanche).
Collez un second carton sur le premier.
On observe une amélioration de 5dB, passant de 10dB à 15dB. La rapport des masses a doublé, la seconde peau pesant autant que la première.
1 carton: Rw: 10dB C-1, Ctr-2
2 cartons: Rw: 15dB C-1, Ctr-4

2- Prenez un panneau en OSB de 23mm (16,5kg/m²) et collez 1 carton sur toute sa surface (730g/m²).
Retenez que le rapport des masses est 22,6/1Pensez-vous obtenir un changement substantiel de l'affaiblissement acoustique?
Le calcul montre une amélioration de 0,5dB (30,8dB pour le panneau OSB et 31,3 avec le carton).
OSB seul (rouge): Rw : 30,8dB C-1, Ctr-3
OSB + carton (vert) Rw: 31,3dB C-1, Ctr-2

3- Avec un plancher en béton de 16cm d'épaisseur (375kg/m²) et un OSB de 23mm (16,5kg/m²),
le rapport des masses est toujours 22,6/1.Plancher béton seul: Rw: 56dB C-1, Ctr-5
Plancher béton + OSB 23mm: Rw 56dB, C-1, Ctr-5 = aucune différence significative

En comparant les courbes, tenez compte de l'évolution de l'échelle à gauche.
4- Avec 1 OSB de 18mm + 1 panneau de cellulose de 16mm (équiv Panterre) posé sur le plancher béton, on passe de 56dB à 60dB.
Mais remarquez la détérioration des performances dans le grave, jusqu'à 160Hz.
Le son passe davantage avec les panneaux que sans. (Phénomène normal avec les planchers légers posés sur un matériau résilient). C'est une des raisons pour lesquelles les fabricants publient les courbes Rw à partir de 125Hz ou ne les publient pas du tout.
Plancher béton seul: Rw: 56dB C-1, Ctr-5
Plancher béton + Cellulose 16mm + OSB 18mm: Rw 60dB, C-5, Ctr-12

5- Avec des plots Acoustipad A80 + 30mm de laine de roche + OSB 22mm + Madex10 + OSB 22mm
Plancher béton seul: Rw: 56dB C-1, Ctr-5
Plancher béton + Acoustipad A80 + LR 30mm + OSB 22mm + Madex10 + OSB 22mm: Rw 79dB, C-3, Ctr-9

Vous remarquerez que jusqu'à présent, aucune des solutions présentées n'améliore l'affaiblissement à 50Hz.
6- Le même plancher avec un plénum de 100mm : on gagne 10dB avec un Rw de 89 dB et un gain de 12dB à 50Hz (épaisseur totale 180mm).

Pour comprendre les indices C et Ctr, lisez ceci :
http://www.akustar.com/dossiers/418_Rw.htmRetenez que le bruit d'un HC suit d'assez près le Ctr.
Remarque importante: les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte de la souplesse du plancher support. Suivant sa composition, sa masse, ses appuis et son élasticité, la dalle en béton vibre et résonne. Ces résonances qui, à défaut de pouvoir être calculées, doivent être mesurées avec un accéléromètre, viennent se soustraire aux figures indiquées. Si elles coïncident avec la résonance des plots ou celle du plancher flottant (ça arrive), les performances seront dégradées avec des faiblesses aux fréquences concernées.