Pour dire qu'à tel ou tel endroit on a ceci ou cela en mode, il faut tout de même des références* pour affirmer de telles choses ?
*
- dimensions
- TTH
- matériaux
- ...
Si on dit qu'au 1/4 les modes sont comme cela, il faut avoir un certain matériau avec la bonne quantité et les bonnes dimensions à cet endroit, non ?
Si au 1/4 une personne a du BA13 et une autre a de la LDV recouvert de tissu, le résultat n'est plus le même ...
|
26 messages • Accèder à une page • 1, 2
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kitano et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Quelques réflexions sur les dimensions et placements
- kbil69
- Messages: 38386
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Salut
Oui, matière des parois dense qui justement provoque le mode.
Si le matériaux des parois a une impédance faible au mode primaire théorique ( je parle du 1er mode impaire) puis une impédance plus importante au double de cette fréquence ( 1er mode pair) l'intensité des pics modaux variera.
Les dimensions peuvent variées, mais la règle des 1/4 et 1/2 ne change pas, c'est simplement une histoire d'ondes dont les sinusoïdes s'ajoutent/s'annulent.
Oui, mais il ne faut pas prendre en compte les dimensions visuels mais les dimensions des parois qui provoquent les modes en question ....derrière le ba13 ou la LDV il y a des parois en brique, parpaings,...etc...ce sont elles a prendre en compte.
Le ba13 sur simple rail compliqu les choses, il offre peu de résistances aux infras puis en montant en fréquence il devient suffisement résistant pour provoquer des modes aussi.
Oui, tu as raison, c'est pas simple!
Oui, matière des parois dense qui justement provoque le mode.
Si le matériaux des parois a une impédance faible au mode primaire théorique ( je parle du 1er mode impaire) puis une impédance plus importante au double de cette fréquence ( 1er mode pair) l'intensité des pics modaux variera.
Les dimensions peuvent variées, mais la règle des 1/4 et 1/2 ne change pas, c'est simplement une histoire d'ondes dont les sinusoïdes s'ajoutent/s'annulent.
Oui, mais il ne faut pas prendre en compte les dimensions visuels mais les dimensions des parois qui provoquent les modes en question ....derrière le ba13 ou la LDV il y a des parois en brique, parpaings,...etc...ce sont elles a prendre en compte.
Le ba13 sur simple rail compliqu les choses, il offre peu de résistances aux infras puis en montant en fréquence il devient suffisement résistant pour provoquer des modes aussi.
Oui, tu as raison, c'est pas simple!
- STRA
- Membre HCFR
- Messages: 7782
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
- Localisation: Toulouse
C'est pour cette raison que cela m'a toujours étonné de voir des personnes rentrer dans ces calculs scientifiques
- kbil69
- Messages: 38386
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Le problème des calculs est que beaucoup s'arrêtent au dimensions visuels de la pièce, et pas aux dimensions acoustiques de la pièce, dimensions qui peuvent varier en fonction de l'impedance des différentes couches de parois sur une plage de fréquence.
Dans mon salon aux parois denses les calculs correspondent aux mesures
Dans mon salon aux parois denses les calculs correspondent aux mesures
- STRA
- Membre HCFR
- Messages: 7782
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
- Localisation: Toulouse
Encore faut il avoir toutes les données réelles des différents matériaux ...
- kbil69
- Messages: 38386
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Et oui, c'est la que ça devient compliqué
- STRA
- Membre HCFR
- Messages: 7782
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
- Localisation: Toulouse
En plaçant la source émissive a mi/distance de 2 murs parallèles cela annule les modes primaires...mais accentue les modes secondaires.
Il y a confusion. Ca annule les modes impairs axiaux et non primaire et je suppose que les secondaires correspondent aux modes pairs
Les dimensions peuvent variées, mais la règle des 1/4 et 1/2 ne change pas, c'est simplement une histoire d'ondes dont les sinusoïdes s'ajoutent/s'annulent.
L’impédance de paroi à aussi une incidence sur la position des noeuds et des ventres de pressions puisque c’est elle qui impose les conditions aux limites. Dans ce cas la «règle des 1/4 ou 1/2» ne s’applique plus strito sensu
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Messages: 2280
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
- Localisation: Besançon
Oui, primaire=impair et secondaire=pair ...mon dialecte n'est pas officiel
Merci pour les précisions
Merci pour les précisions
- STRA
- Membre HCFR
- Messages: 7782
- Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
- Localisation: Toulouse
Ouais. Parfois je cherche à comprendre. Mais souvent, je me dis que j'ai eu raison de faire appel à un pro, qui est venu faire des mesures chez moi avant de concevoir le traitement acoustique. Mesurer n'est pas trop compliqué (quoi que). Quand on a les mesures, en expliquer une partie par la théorie est toujours possible. Mais prédire le résultat des mesures, rien qu'avec la théorie, est très hasardeux.kbil69 a écrit:C'est pour cette raison que cela m'a toujours étonné de voir des personnes rentrer dans ces calculs scientifiques
Chez moi, il y a : un mur en parpaings doublé briques, un mur en pierres d'ardoises (+sable+chaux) doublé d'une cloison en placo, une porte fenêtre, et un mur en pierres d'ardoises (+sable+chaux) sur 120cm de haut + parpaings de 120cm au plafond (2m50), doublé de plaques de placo. Qui me fait les calculs ?
La configuration dans mon profil
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
-
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Messages: 24656
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
- Localisation: Angers
SYLEX a écrit:Qui me fait les calculs ?
Je ne te fais pas l'affront de te demander avec quel micro fiable je fais les mesures ?
- kbil69
- Messages: 38386
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Bonjour, j ai lu ce post et pense que vous allez pouvoir me donner un petit conseil.
Mon sous sol de maison sera amenager en salle polyvalente : sports divertissement et projection. Donc pas de traitement accoustique.
Un prifessionnel m a conseille de desaxer mon centre accoustique de 20 cms par rapport a l axe de la piece pour eviter des trous dans les basses.
Je precise avoir un systeme sans pretention : triangle galaxy S.
La largeur de la piece est de 5.90 environ sur 9.
En decalant a 3.10 cela semble correspondre. Au niveau de la profondeur l auditoire sera positionne a environ 3.70.
1ere question : le peu d emmenagement specialise ainsi que la gamme du systeme utilise necessite t il vraiment le fait de tout desaxer ?
Je precise avoir prevu de desaxer le centre accoustique du cote d un mur plein, l aautre cote etant plus ouvert avec une porte dans les 370 de recul et 2 autres vers la fin des 9m. Est ce la bonne solution ?
Mon sous sol de maison sera amenager en salle polyvalente : sports divertissement et projection. Donc pas de traitement accoustique.
Un prifessionnel m a conseille de desaxer mon centre accoustique de 20 cms par rapport a l axe de la piece pour eviter des trous dans les basses.
Je precise avoir un systeme sans pretention : triangle galaxy S.
La largeur de la piece est de 5.90 environ sur 9.
En decalant a 3.10 cela semble correspondre. Au niveau de la profondeur l auditoire sera positionne a environ 3.70.
1ere question : le peu d emmenagement specialise ainsi que la gamme du systeme utilise necessite t il vraiment le fait de tout desaxer ?
Je precise avoir prevu de desaxer le centre accoustique du cote d un mur plein, l aautre cote etant plus ouvert avec une porte dans les 370 de recul et 2 autres vers la fin des 9m. Est ce la bonne solution ?
- jeancri13
- Messages: 109
- Inscription Forum: 24 Juil 2014 16:16
- Localisation: Planète Marseille
|