question LED

Message » 14 Avr 2011 19:26

Bonjour à tous!

J'ai un problème de LED depuis quelques mois et je me dis qu'il doit bien y avoir quelques spécialistes ici qui sauront me répondre.
Voilà mon pb :
J'ai installé un éclairage avec une dizaine de spots et j'ai remplacé les ampoules de base par des ampoules LED branchés sur du 220V. Chaque spot fait 3w et le tout est branché en parallèle sur un détecteur de présence Legrand.
Si je remplace toutes les ampoules par des LED, j'ai un effet stromboscope. Je suis donc obligé de garder une ampoule "normale" pour que ça fonctionne.
Par ailleurs je n'ai pas l'effet d'allumage et extinction progressive.

Mon principal problème étant l'effet stromboscope, auriez vous une idée de ce que je peux faire pour y remédier, mais surtout dans le cas où je devrais mettre une résistance, m'indiquer à quel endroit sur le circuit (avant le détecteur, après, sur chaque spot,...?) et me donner une référence qui conviendrait car je n'y connais pas grand chose et les vendeurs en grandes surfaces spécialisées non plus (je ne donnerai pas de nom :wink: )

Je vous remercie d'avance pour votre réponse
stephcilou
 
Messages: 271
Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
Localisation: Reims - 51
  • offline

Message » 18 Avr 2011 18:11

Et bien, personne ne peut m'aider?
stephcilou
 
Messages: 271
Inscription Forum: 26 Fév 2005 13:42
Localisation: Reims - 51
  • offline

Message » 18 Avr 2011 19:44

il faut qu'on connaisse les caractéristiques de cette allumage legrand !
et de quoi il en retourne ?
catsiano
 
Messages: 3013
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
  • offline

Message » 20 Avr 2011 23:31

Salut! Ca ne serait pas ce problème? (J'avoue que j'ai rapidement lu, mais ça doit coller.)
http://www.amperordirect.com/pc/r-power ... blink.html
PiG
 
Messages: 288
Inscription Forum: 30 Mai 2007 21:11
Localisation: Belgique
  • offline

Message » 21 Avr 2011 10:25

Il faudrait savoir si l'allumeur Legrand est capable de ne driver que des LED, il lui faut peut être une charge minimale.
Quelle est la référence de l'appareil Legrand?

Dagda
Dagda
 
Messages: 15244
Inscription Forum: 22 Déc 2005 14:53
  • offline

Message » 22 Avr 2011 0:50

Salut,

Si le détecteur de présence est un modèle sans neutre, alors ca risque de ne pas marcher. La plupart des détecteurs de présence sans neutre exigent une charge minimale pour fonctionner, par exemple 40W. Donc impossible de brancher des lampes basse consommation :( . Peut être que ton modèle fonctionne avec ou sans le neutre, dans ce cas en câblant le neutre dessus peut-être que ton pb sera résolu.
crazyfrog
 
Messages: 852
Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Localisation: 30
  • offline

Message » 25 Avr 2011 21:41

Ça ne peut pas marcher cher ami.

Seules des Leds dimmables peuvent remplacer des spots halogènes.

Ca existe, mais c'est encore assez cher, il faut compter dans le 30€.

Tu les trouveras sur le sites ampoules-Leds.fr :wink:

La configuration dans mon profil


Pour une petite visite de la BlackBox... sommaire, photos & récit de la construction : CLIQUEZ ICI
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Membre HCFR Contributeur
 
Messages: 3610
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Localisation: Pied des volcans
  • offline

Message » 26 Avr 2011 13:02

J'ai des Philips Myambiance qui sont dimmable, +- 25 €

http://www.philips.be/c/-/myambiance-bl ... 00/prd/fr/

et il faut de fait une lampe "normale" dans le circuit pour faire la charge minimale (Lutron)