Bonjour à tous,
Dans ma maison j'ai réalisé des passages de câbles Hi-Fi (2x2,5 mm²) dans des gaines ICTA pour des hauts parleurs au plafond (ils devaient à la base être connecté à un ampli). Aujourd'hui je me rends compte que je ne les utilises pas et souhaiterais plutôt brancher des enceintes bluetooth. Du coup puis-je utiliser ces câbles pour y faire passer le 220v qui permettra d'alimenter mes enceintes bluetooth ?
Techniquement je dirais OUI car c'est un câble de 2,5 mm² qui permet aisément d'alimenter ce type d'appareils, mais lorsque j'ai acheté mon câble c'était écrit "câble hifi", quelle est la différence ? y a-t-il un risque ?
Merci.
|
13 messages • Page 1 sur 1
|
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, MickeyCam, mike25, Pascal.G, Xhala_debru, xullux de bordeaux et 35 invités
Tous les câbles : modulation, alimentation, enceinte
Il faut voir du coté de l'isolation, il n'est pas certain quelle soit suffisante pour de la tension secteur.
Vu que c'est dans une gaine, tu devrais pouvoir attacher un câble secteur d'un coté et tirer de l'autre coté pour y faire passer le nouveau câble.
Vu que c'est dans une gaine, tu devrais pouvoir attacher un câble secteur d'un coté et tirer de l'autre coté pour y faire passer le nouveau câble.
- thierryvalk
- Messages: 5618
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
- Localisation: Belgique
Concernant l'isolation du câble, elle est de 1 mm d'épaisseur, plus épais que l'isolation d'une gaine électrique classique. Après est-ce la même résistance de matériaux... je n'en sais rien...
Pour tirer le câble c'est en effet la seconde option, par contre la disposition de ma maison fait qu'il y a pas mal de virages, donc j'ai un sérieux doute sur cette possibilité.
Merci en tout cas pour cette réponse.
Pour tirer le câble c'est en effet la seconde option, par contre la disposition de ma maison fait qu'il y a pas mal de virages, donc j'ai un sérieux doute sur cette possibilité.
Merci en tout cas pour cette réponse.
- yawetag29
- Messages: 88
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 23:06
C'est surtout un question de normes et de tests effectués sur ce câble par son fabricant.
Y a t'il des inscriptions dessus ?
Y a t'il des inscriptions dessus ?
- thierryvalk
- Messages: 5618
- Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
- Localisation: Belgique
C'est écrit : PROTEC CABLE 2X2.5 28 47 14
Mais tu me fais un peu peur, donc je crois que ce sera tirage de nouveaux câbles par la gaine sinon je trouverais une autre solution. Je ne compte pas mettre le feu chez moi
Mais tu me fais un peu peur, donc je crois que ce sera tirage de nouveaux câbles par la gaine sinon je trouverais une autre solution. Je ne compte pas mettre le feu chez moi

- yawetag29
- Messages: 88
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 23:06
Bonjour,
même s'ils sont plus que suffisants pour le 220 V, mais pas prévus pour, ça pourra fonctionner sans problèmes, mais c'est l'assurance qui va rechigner s'il y a un problème
Michel...
même s'ils sont plus que suffisants pour le 220 V, mais pas prévus pour, ça pourra fonctionner sans problèmes, mais c'est l'assurance qui va rechigner s'il y a un problème
Michel...
- MickeyCam
- Messages: 6420
- Inscription Forum: 30 Oct 2008 23:17
- Localisation: Antibes, Alpes Maritimes
Merci à vous deux
. On va éviter toute imprudence, j'utiliserais ces câbles Hi-Fi pour d'autres projets.

- yawetag29
- Messages: 88
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 23:06
Non, ne le fais pas. En cas de pépin, court-circuit et incendie par exemple, tu auras de gros problèmes avec ton assurance. Ce n’est pas qu’une question d’isolation.
Pour une installation domestique il a y des normes.
En France, la norme de base est la norme NF C 15-100 .
En gros, plus l'intensité est élevée, plus la section doit est importante.
10 A : 1,5 mm²
16 - 20 A : 2,5 mm²
25 A : 4 mm²
32 A : 6 mm²
Et tout dépendra ce que ce tu veux alimenter. Appareils, éclairages, prises etc..
Pour chaque usage, la section de conducteurs (en mm²) doit être adaptée à l'intensité du courant (A).
Je te conseille de ne pas bricoler avec l’électricité.
Pour une installation domestique il a y des normes.
En France, la norme de base est la norme NF C 15-100 .
En gros, plus l'intensité est élevée, plus la section doit est importante.
10 A : 1,5 mm²
16 - 20 A : 2,5 mm²
25 A : 4 mm²
32 A : 6 mm²
Et tout dépendra ce que ce tu veux alimenter. Appareils, éclairages, prises etc..
Pour chaque usage, la section de conducteurs (en mm²) doit être adaptée à l'intensité du courant (A).
Je te conseille de ne pas bricoler avec l’électricité.
- aajaxco
- Messages: 404
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
- Localisation: Drancy (93700) , France
pas de conducteurs multibrins (câble souple) sur une installation fixe
- guyniol
- Messages: 3530
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
- Localisation: Le Mans
j'allais le dire 

La configuration dans mon profil
lovely Gotlib & Franquin
Une petite faim ? Une grosse fringale ?... Qu'importe, le menu est sur Allez hop...on cuisine !
Déjà plus de 300 recettes, astuces, conseils...
-
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
- Messages: 5729
- Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
- Localisation: Bruxelles
Et quelqu'un qui n'est pas au courant ( c'est le cas de le dire) ne va jamais penser qu'il a une tension secteur sur ce type de câble .... c'est super dangereux ...
- j_yves
- Messages: 5911
- Inscription Forum: 18 Oct 2002 14:21
j_yves a écrit:Et quelqu'un qui n'est pas au courant ( c'est le cas de le dire) ne va jamais penser qu'il a une tension secteur sur ce type de câble .... c'est super dangereux ...
huuuuuuum ; c'est une très bonne idée pour protéger des enceintes des mains des enfants

- le touriste
- Messages: 8903
- Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
- Localisation: rp 77
|
13 messages
• Page 1 sur 1
|