Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités

Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive

Gros Sabine à 125Hz

Message » 21 Fév 2014 12:15

on peut être amené à chercher un produit absorbant pour réduire les résonnances de la pièce sous les 125 Hz.
les pbs c'est qu'il faut le trouver ...
pour cela, on ne dispose que des courbes du coefficient alpha sabine CSTB au mieux, fournisseurs au pire.
en plus ces courbes ne donnent quasi-jamais la valeur du sabine sous 125 Hz, hyper-rarement le 63Hz, jamais en dessous.
on voit de suite que ces courbes plongent vers 0 dès qu'on descend sous 250Hz.
du coup, on se retourne vers des bass-trap, dernier recours, aux formules cabalistiques.

l'objectif ici est de "trouver" les quelques produits (plafond et mur) qui offrent un sabine le plus proche possible de 1 à 125Hz, appuyé par des courbes CTSB au mieux, fournisseur au pire ...
à ce stade :
Knauf Laine de verre Acoustiplus 032, 140 mm, 4.7 kg/m²,33.6 kg/m3 : 125:1.14, 100:0.52

exemples:
http://www.decibelfrance.com/pdf%20a%20 ... o_bois.pdf

chez Rockfon, les 2 max :
plafond Boxer - 50/225 : 0.65
plafond Rockshed - 75/250 : 0.65

chez Rockwool
ROCKFEU REI 240 RsD 90 mm, page 154 : 0.60

chez Isover
PERFOSHED 50 mm & FEUTRAL 120 mmPV CEBTP : 2312.6.565/3 page 10 : 1.00 !!!
perfoson Perle25 mm + Feutral 60 mm page 122: 125:0.95, 100:0.85
DOMISOL COFFRAGE 100mm EN SOUS-FACE AVEC POLYANE page 90: 0.5 à 125 Hz, 0.8 à 100Hz
Panneau métallique 75/100 perforé à 23 ou 17% + CladacousticVN, épaisseur 20 mm, revêtu aluminium + isolant spécifique Cladisol, largeur 505 mm, épaisseur 110 mm + peau extérieure du bardage,épaisseur 75/100 , page 117: 125 : 0.80 , 100 : 0.3
Sandiside perforé 2% en tole d'acier 0.5mm + laine de roche 60mm + tole perforée 0.63mm : 0.7 mais existe en LR de 50 à 200 mm
shedisol80mm + plenum 250mm page 144 : 0.90
Alphalène70 de 100mm, 70 kg/m3 page 144: 0.90

chez Knauf:
KI Fit 040 en 120mm mais rouleau de laine pure !! 11 kg/m3 : 0.95
laine de verre facade 032 B, 120mm, 4 kg/m², 33 kg/m3: 125:0.96, 100:0.40
laine de verre façade 035 B, 140 mm, 3kg/m², 22 kg/m3: 125:0.93, 100:0.44
Laine de verre Acoustiplus 032, 140 mm, 4.7 kg/m²,33.6 kg/m3 : 125:1.14, 100:0.52
Laine de verre TI 312, 240 mm, 2.8 kg/m², 12 kg/m3: 125:1.31, 100:0.54
Laine de verre classic 035, 240 mm, 4.8 kg/m², 20 kg/m3: 125:1.27, 100:0.50
WhyHey
 
Messages: 13943
Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Localisation: WhyCity
  • offline

Retourner vers Correction Acoustique Passive

 
  • Articles en relation
    Dernier message
  • Alpha-Sabine
    Créé le 29 Avr 2016 17:16
    02 Mai 2016 22:20