kbil69 a écrit:Je suis entrain de regarder pour choisir mon tableau électrique, il y aura environ 7 mètres entre le tableau principal et le tableau secondaire à choisir.
-- 7m de câble entre le tableau principal et le tableau secondaire,
Si le tableau électrique principal est collé au disjoncteur EDF :
Avec du câble de 2,5 mm2 : disjoncteur de 20A maxi dans le tableau principal au départ du câble
Avec du câble de 4 mm2 : disjoncteur de 25A maxi
Avec du câble de 6 mm2 : disjoncteur de 32A maxi
Avec du câble de 10 mm2 : disjoncteur de 45A maxi
Avec du câble de 16 mm2 : disjoncteur de 60A maxi
Avec du câble de 25 mm2 : disjoncteur de 90A maxi
Si le tableau électrique principal n'est pas collé au disjoncteur EDF :
Avec du câble de 2,5 mm2 : disjoncteur de 16A maxi dans le tableau principal au départ du câble
Avec du câble de 4 mm2 : disjoncteur de 25A maxi
Avec du câble de 6 mm2 : disjoncteur de 32A maxi
Avec du câble de 10 mm2 : disjoncteur de 45A maxi
Avec du câble de 16 mm2 : disjoncteur de 60A maxi
Avec du câble de 25 mm2 : disjoncteur de 90A maxi