Tabris a écrit:Salut3- Si j'ai deux transformateur (ce qui sera mon cas), un seul softstart est suffisant, ou alors il faut que j'en fasse un pour chaque transfo ?
oui un seul softstart suffi par contre il faut adapté la résistance de limitation
Elle se trouve ou cette résistance de limitation sur le CI ?
Pour le calcule, j'ai trouver la formule qui est la suivantes
I = VA / V
ex: pour un transfo de 460VA:
I = 460 / 230 = 2A
R = V / I => R = 230 / 2 = 115 Ohms
Si j'ai 2X300 VA, ça doit me donner I=600/230 = 2,6 A
R= 230 / 2,6 = 88,46 Ohms
J'ai bon !