beepbeep5372 a écrit:Salut
96v ou 96mV ....
Si c est 96v tout seul juste sur l ampli relie au secteur sans les hp ... c est enorme
1 er point . As tu essayes de retourner la prise , si c est une 2 poles P + N . Retourne la ... et remesure le courant de fuite . Deja la tu partira sur de bonne base, c est a dire la prise branchee de telle sorte que le courant ee fuite soit le plus faible possible...
Autre question bete , as tu verifie ta prise murale avec un voltmetre.. tu as le P N T, entre la phase et le neutre 240v , entre la phase et la terre 240v aussi, et normalement entre N et T tu devrais avoisiner le 0v , ou quelques volts a peine .
Et la si sur l ampli branche au secteur tu trouves 96v , cela voudra dire que tu as un autre appareil qui rebalance trop de jus sur le neutre .. machine a laver, frigo etc ..
De ce postula tu sera d ou vient ton debut de soucis .
Mais pour en revenir a ton soucis , si tu as 96v en courant de fuite les composants electroniques tels que carte hdmi etc recoivent tout ca, n aiment pas vraiment.
Et de mon experience sur un denon 4520 , la carte hdmi claquaient sans cesse.
Donc alors que je n avais que 5 a 10v grand max , j avais tout mis a la terre , (terre que j avais fait commune afin de supprimer la Ddp aux max entre toutes mes sources Bd, lecteur dlna etc... ddp difference de potentielle)
Voila quelques pistes pour toi
Cdlt
Beepbeep
Je vais repondre dans l'ordre.
Oui c'est bien 96V mais avec HP de branché, je voulais pas debrancher et devoir tout remettre, apres ca reste des HP sans alimentations.
Oui j'ai retourné la prise et j'ai bien verifier de mettre le L de la fiche femelle coté ampli pour correspondre avec la phrase de ma prise murale en branchant la fiche male. Et idem tjs 96V. C'est une prise sans T, l'appareil est un classe 2 et le cable en 2 fils.
La prise mural est ok (je suis electro) tout est ok et la phrase est bien à droite en regardant la prise. Entre T et N je depasse pas le 1v .
Apres si je débranche tout même l'alim et que je mesure j'ai tjs 96V mais je pense que c'est les condos ou autre truc du genre, si je fou la carcasse à la terre je tombe bien à 0.
Je pense que je dois avoir un truc dans l'ampli qui touche son enveloppe exterieur et fou en l'air l'isolation de classe 2.