Nexus.6 a écrit: Si je fais changer le compteur, je dois avoir d'abord rénové l'installation? Le consuel doit-il passer? Je ne vois pas comment rénover en mono-phasé en gardant d'abord le compteur tri-phasé.
Dans l'ordre :
- Il faut d'abord avoir la confirmation par EDF qu'ils peuvent te passer de 9kW triphasé vers 9kW monophasé.
- Ensuite si EDF dit que le 9kW monophasé est possible, tu peux faire les travaux chez toi ( partie privée )
avant ou après que EDF soit venu faire les travaux sur la partie publique.
- Le consuel n'a pas besoin de passer. Grosso modo le consuel passe quand c'est une nouvelle installation
c'est à dire qu'il n'y a jamais eu d'abonnement EDF auparavant. Ce n'est pas ton cas.
Actuellement tu es en triphasé. En sortie du disjoncteur de branchement EDF ( cache non plombé, début de la partie privé )
tu as 4 fils : neutre, phase1, phase2, phase3.
Tension neutre - phase 1 = 230 Volt
Tension neutre - phase 2 = 230 Volt
Tension neutre - phase 3 = 230 Volt
Tension Phase 1 - Phase 2 = 400 Volt
Tension Phase 1 - Phase 3 = 400 Volt
Tension Phase 2 - Phase 3 = 400 Volt
Dans ta maison, les rares équipements fonctionnant en triphasé sont alimentés par les 4 fils ( neutre, phase1 phase2, phase3 + la terre ).
Pour tous les autres équipements classiques fonctionnant en 230V monophasé :
certains équipements sont alimentés par ( neutre, phase 1, terre ),
d'autres équipements par ( neutre, phase2, terre )
et encore d'autres par ( neutre, phase3, terre )
Comment préparer son installation à passer de triphasé vers monophasé avant que EDF ne vienne mettre un coupe circuit+ un compteur+ un disjoncteur de branchement monophasés :
D'abord supprimer les appareils fonctionnant en triphasé et dans le tableau électrique retirer les interrupteurs différentiels triphasé 400V et les disjoncteurs divisionnaires triphasé 400V correspondants.
Ensuite par exemple si dans ton tableau électrique tu as 3 interrupteurs différentiels monophasé 230V alimentant chaque plusieurs disjoncteurs divisionnaires.
L'interrupteur différentiel 1 va être alimenté actuellement par le fil de neutre et le fil de phase 1.
L'interrupteur 2 par le neutre et la phase2
L'interrupteur 3 par le neutre et la phase3.
Tout simplement, tu modifies le cablâge pour que les interrupteurs diff 2 et 3 soient alimentés par le neutre et le fil de phase 1. ( en respectant la section des fils suivant la puissance ).
Le seul souci c'est que si avant qu'EDF ne vienne, tu rénoves en branchant toute ta maison sur une seule phase ( ici phase 1 pour l'exemple ) et bien tu n'auras que
3kW disponible pour toute ta maison ( 9kW triphasé donc que 3kW disponible sur une phase ).
Quand tout cela est fait alors en amont de ton tableau électrique tu n'auras plus les 4 gros fils ( neutre + les 3 phases ) mais seulement 2 gros fils ( neutre + l'unique phase ).
Ces 2 gros fils iront se brancher sur la sortie du nouveau disjoncteur de branchement EDF monophasé qui n'a que 2 bornes le neutre et une phase
( contrairement à l'ancien disjoncteur de branchement triphasé EDF qui a 4 bornes, le neutre et les trois phases . )
Si tu veux refaire toute l'installation électrique, je te conseille de bien lire et assimiler les livres cités au dessus pour ne pas partir dans l'inconnu.
L'électricité cela reste dangereux.