J'ai repris la construction précédente. Le plancher en bois CTB-H 30+22+15 est devenu 37+30mm car je n'ai pas pu le calculer autrement. La dalle de 160mm est en béton sur poutrelles et hourdis (affaiblissement Rw = 49dB). Les plots de type Acoustipad sont espacés de 60cm.
Voici les résultats: en rouge, la dalle en béton seule, en vert la dalle + la chape sèche.
Sur l'image de gauche, le plancher est posé directement sur les plots. A droite, une lambourde de 150mm est intercalée entre le plancher et les plots.

L'affaiblissement à gauche est de 68dB soit un gain de 19dB.
A droite, il est de 71dB soit un gain de 22dB.
Comparé aux 8dB du Distansol, c'est pas mal.
Mais certains diront: "bof, perdre 15cm pour 3dB, ça ne vaut pas le coup".
Si on regarde les performances dans les très basses fréquences (prépondérantes dans un home-cinéma) on s'aperçoit qu'à 63Hz, l'affaiblissement est négatif (-2dB) sur le graphe de gauche, et largement positif (+16dB) sur celui de droite.
Dans les basses, on gagne 18dB, seulement en augmentant l'épaisseur du plénum et de la laine.
L'épaisseur du plénum, souvent négligée par les architectes, a pourtant une grande importance.
JPL