Message » 20 Juil 2021 8:49

Polopretress a écrit:Ca suintait ou l'eau s'accumulait en flaque ?

Parce que dans le premier cas, c'est vraiment pas la peine de s'embarquer dans ce type de travaux. Faut juste prévoir d'étanchéifier un peu ou ca suinte et ventiler. C'est bien suffisant.


Je n'ai eu qu'une seule "vraie flaque d'eau" sortie de la jonction mur/sol, et par chance dans le garage.
Le reste, ce sont des "taches noires" qui apparaîssent en bas des murs et dans les angles après les pluies, et qui restent plusieurs jours, alors même qu'il fait très beau ensuite...

Je te rejoins Polo, je ne pense pas qu'il faille s'embarqer dans ce genre de travaux car pas de suintage constaté.
Mais j'ai quand même peur qu'avec notre climat complètement détraqué, on rencontre ce genre de tempête de plus en plus souvent...

Pour le moment, je réfléchis à une manière pour plaquer le sous-sol tout en ayant une solution de secours si l'eau s'infiltre (donc derrière les plenums, peut-être un système de trappe de visite permettant de passer le bras d'un aspi à eau par exemple...).

Si vous avez des idées je suis preneur... :bravo:

Rooky2 a écrit:J'ai eu un devis d'environ 20K€ par un spécialiste pour mon sous-sol, qui est un peu moins de 100m2. C'est complet, sol et murs. Suite d'un cuvelage il ne faut pas faire les trous dedans, qui n'était pas comptable avec notre élévateur. Sinon, j'ai un ami qui l'a fait qui est tout à fait content. Mais son sous-sol est beaucoup plus petit, d'environ la moitié. Le procédure ne semble pas trop compliqué si tu veux le faire toi même, mais peut-être j'ai tort.


Je pense qu'il faut surtout choisir les bons produits, et là encore, y'a de tout...
Reste ensuite le problème des trous... comment faire une salle dédiée sans faire un seul trou ?
indyhelp
 
Messages: 386
Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
  • offline

Message » 20 Juil 2021 9:54

A ma connaissance, je n'ai aucun trou (sauf 1 exception en hauteur pour le coffrage des gaines d'arrivée de la VMC)
Tout a été fait sur bati bois (alors évidemment y a des trous pour fixer les lambourdes au sol et au plafond mais peut etre cela est il acceptable, je ne sais pas)

Vu les prix annoncés, ca me parait quand meme excessif , non ?
si ce n'est pas du groudron, il doit bien exister des poudres a mélanger a l'eau pour faire en sorte d'avoir une sorte de plastiquage après séchage.

La configuration dans mon profil


PCHC madVR / Epson LS12000 / Microperf Screenline 2m82 / LCR: Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Subs Beyma 18" - JBL GTI15 / JBL Arena120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4X / Crest 8001 / Filtrage et BM via BLU100+BLU BOB2+BLU USB/ASIO
Avatar de l’utilisateur
Polopretress
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
 
Messages: 14721
Inscription Forum: 08 Jan 2016 1:48
Localisation: Val d'Oise
  • offline

Message » 20 Juil 2021 11:18

Polopretress a écrit:... (alors évidemment y a des trous pour fixer les lambourdes au sol et au plafond mais peut etre cela est il acceptable, je ne sais pas)


AUCUN TROU selon les technicien que j'ai vu.
J'ai lu le DTU relatif à ces travaux, les contre cloisons (donc des trous au sols) sont autorisées à conditions de respecter une distance de 20cm par rapport aux murs traités... Ca fait de sacrés plenum et une belle perte de m²...

Polopretress a écrit:Vu les prix annoncés, ca me parait quand meme excessif , non ?
si ce n'est pas du groudron, il doit bien exister des poudres a mélanger a l'eau pour faire en sorte d'avoir une sorte de plastiquage après séchage.


Oui j'ai vu des produits qui pourraient correspondrent, reste à trouver le bon car tous n'ont pas les mêmes propriétés.
indyhelp
 
Messages: 386
Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
  • offline

Message » 20 Juil 2021 11:25

Question pour Polo :

Ton système d'aération des plenums attise ma curiosité, je pense que c'est une super idée, tu as des photos de tes réalisations ?

Ou au moins nous en dire un peu plus ?

Merci beaucoup,
Indy
indyhelp
 
Messages: 386
Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
  • offline

Message » 20 Juil 2021 13:22

Ha c'est pas évident ca...

En fait, j'ai utilisée de la LDR moyenne densité coincée sous contrainte entre les lambourdes. pas un trop grosse cotrainte pour éviter que le LDr ne fasse une fleche. Et il faut soigner toute la surface de facon a ce que l'air ne passe pas (ou très peu)
Derriere la LDR, il y a un plenum (de vide) d'environ 10cm (5cm suffit largement)
A chaque extrémité (donc coté mur gauche qui est en contact enterré avec l'extérieur et ou il y a potentiellement risque d'humidité) j'ai aussi mis 2 couches de LDR , cette Haute densité , coincée de la meme facon en contraite entre le batit bois et le mur (via une bande plastique de type bâche pour éviter que la LDR ne touche directement le mur). Dans ces 2 extrémités, j'ai découpé pour chacune 2 trous du diamètre d'un tube PVC D80 (les petits diamètres que l'on a au niveau VMC) que j'ai inséré aussi a force (donc faire un diamètre légèrement plus petit ou alors colmater a la colle/silicone). ces tubes dépassent de chaque coté de 20 cm pour me permettre d'assembler dessus les gaines de ventilation (gaine isolée de LDR). d'un coté du mur, ca aspire l'air frais de mon sous sol et de l'autre c'est raccorder a la VMC dans mon local qui elle meme rejette l'air dehors via un trou + grille que j'ai fait a l'extérieur.

Les 2 trous equipés de tube PVC sont placés l'un en bas a 60cm du sol, l'autre en hauteur a 40 cm du plafond. ca permet de répartir uin peu la circulation d'air derriere le plenum.
La zone plenum n'est pas ce que l'on peut appeler une zone étanche mais naturellement l'air circule via les tubes sans perte puisque la résistance au passage d'air est supérieur partout ailleurs (donc faible perte)

Ca c'est pour mon long mur a l'extérieur. Pour l'un il est intérieur au sous sol donc pas besoin, un autre c'est dans le local donc pas besoin et le dernier qui est extérieur du coté de ma scene avant, je ne l'ai pas fait car j'ai une terrasse qui est déjà étanche. Mais cela aurait été possible de faire cela aussi derriere la scene avant en utilisant la 3ieme bouche D80 de VMC encore libre. Je ne pense pas qu'il soit souhaite avec 3 bouches de faire les 3 murs car la perte de pression aurait peut etre été trop importante et diminuerait la circulation d'air. Donc mieux vaut cloisonner et reprendre le meme concept si l'on doit couvrir 2 murs.

J'ai des photos mais pas évident quand meme sans explication:

La photo N°11 coté local (sortie vers VMC) ici.

Les photo N°2 et 3 coté scene avant (entrée) ici.

Les 2 premieres photos ici.

La configuration dans mon profil


PCHC madVR / Epson LS12000 / Microperf Screenline 2m82 / LCR: Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Subs Beyma 18" - JBL GTI15 / JBL Arena120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4X / Crest 8001 / Filtrage et BM via BLU100+BLU BOB2+BLU USB/ASIO
Avatar de l’utilisateur
Polopretress
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
 
Messages: 14721
Inscription Forum: 08 Jan 2016 1:48
Localisation: Val d'Oise
  • offline

Message » 22 Juil 2021 15:41

Merci pour tes explications + photos, c'est très clair :bravo:

Petite question pour bien comprendre, pourquoi n'as-tu pas simplement fais des grilles hautes et basses dans les cloisons à aérer ? (donc sans arrivée direct d'air dans le plénum).

Est-ce que le résultat n'aurait pas été le même ?

Merci,
Indy
Dernière édition par indyhelp le 22 Juil 2021 19:15, édité 1 fois.
indyhelp
 
Messages: 386
Inscription Forum: 10 Juin 2011 14:36
  • offline

Message » 22 Juil 2021 18:34

Je ne pense pas. Il faut un air pulsé pour faire en sorte d'évacuer l'humidité résiduelle.
Se baser sur une évacuation naturelle n'est pas suffisant ,je pense sauf a avoir une surface assez grande d'échange. (donc pas de LDR :ane: )


Si dans ton cas, tu penses que seule la partie basse sera touchée, alors faire un mini tunnel ventilé en partie basse. Cela sera encore plus efficace car moins de volume a ventiler.

La configuration dans mon profil


PCHC madVR / Epson LS12000 / Microperf Screenline 2m82 / LCR: Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Subs Beyma 18" - JBL GTI15 / JBL Arena120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4X / Crest 8001 / Filtrage et BM via BLU100+BLU BOB2+BLU USB/ASIO
Avatar de l’utilisateur
Polopretress
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Contributeur HCFR & Modérateur Installations
 
Messages: 14721
Inscription Forum: 08 Jan 2016 1:48
Localisation: Val d'Oise
  • offline

Message » 22 Juil 2021 19:21

Polopretress a écrit:Si dans ton cas, tu penses que seule la partie basse sera touchée, alors faire un mini tunnel ventilé en partie basse. Cela sera encore plus efficace car moins de volume a ventiler.


Une bonne piste à étudier... merci Polo !