Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophe6775, SYLEX, ZX81Computer et 64 invités

Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR

Salle dédiée HC en sous sol de kbil69

Message » 06 Mar 2015 8:37

kbil69 a écrit:Il aurait fallu percer la dalle entre le sous sol et le RDC :zen:
Je ne parle pas du tarif non plus.

Le but n'est pas de recycler l'air ?
Reprendre l'air plus ou moins vicié du salon n'est peut être pas terrible ?

Je n'y connais rien dans ce domaine, tout ceci est purement subjectif :wink:



Reprendre l'air plus ou moins vicié du salon ???

J'ai l'impression que vous n'avez pas compris comment fonctionne une VMC double flux.

Comme son nom l'indique, il y a 2 flux, c'est à dire 2 circuits d'air qui ne se mélangent pas. Lorsque l'air vicié de la cuisine est évacué, avant d'aller réchauffer les moineaux, l'air passe par un échangeur AIR/AIR. Cet échangeur permet de profiter de l'air vicié qui est à environ 20°C pour chauffer l'air "PROPRE" qui vient de l'extérieur. Mais cette étape ne mélange pas l'air vicié et l'air propre.
Ensuite l'air "propre" préchauffé est injecté typiquement dans les chambres.

Que le flux d'air soit extrait ou injecté, dans tous les cas l'air est renouvelé par de l'air "propre".

Alors pourquoi ça ne fonctionnerait pas une salle HC ?
Herve71
 
Messages: 1793
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Localisation: Bourgogne du sud
  • online

Message » 06 Mar 2015 9:00

Merci Herve71 tout est di voilà 8)
phildefer69
 
Messages: 874
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Localisation: 54
  • offline

Message » 06 Mar 2015 18:03

Pour rappel:
kbil69 a écrit:Je n'y connais rien dans ce domaine, tout ceci est purement subjectif :wink:




Je m'étais renseigné chez plusieurs pros et vendeurs, une double flux est disproportionnée par rapport à l'utilisation d'une pièce de 21m2 en HC avec peu de présence durant une journée (24Hrs).

Je n'ai pas dis que cela ne marcherait pas, j'ai dis inutile, j'aurai dû peu être dire superflu :wink:
Après rien n'empêche de mettre le prix d'une double flux http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... lt-wrapper par rapport à ma simple flux de -50€ http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tion-e8642

Chacun est libre de s'imaginer si le fait de mettre 10 fois plus cher en vaut la chandelle.
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:08

+1 :oldy:
WhyHey
 
Messages: 13952
Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Localisation: WhyCity
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:25

En plus la machine que tu indiques n'est pas une machine haut rendement, dont le prix est bien plus élevé.
A cette machine il faut rajouter le coût des accessoires, dont les gaines qui doivent être isolées, voire doublement isolées.
Et les filtres à changer 1 à 2 fois par an pour la modique d'une cinquantaine d'euros par an.
Donc on est bien au délà de 10 fois le coût d'une vmc classique.
En effet, comme indiqué précédemment à moins de se raccorder sur une installation existante, pour 2 heures d'utilisation par jour et une seule pièce on peut parler d'aberration économique.
Dernière édition par gnu le 06 Mar 2015 19:26, édité 1 fois.
gnu
 
Messages: 603
Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Localisation: Bretagne
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:25

et bien disons que tu aurais moins consommer.
tu te plains que tu as trop froid ou trop chaud; que tu as du mal à trouver un bon compromis. Disons qu avec une vmc double flux, tu n'as pas le problème là. Grâce à cela tu aurais pu avoir une température ambiante de 20°C environ. Pour que tu trouves le bon compromis avec ta vmc tu dois faire des concessions, c est, de prévoir de mettre le chauffage et d'être toujours à l'affût que la température ne descende pas ou ne monte pas de trop. C'est sur qu une vmc double flux n'est pas donné mais il faut savoir que si tu la mets tu es parti pour plusieurs années. Avec ce procédé là tu peux alimenter d'autres pièces, pas forcément qu une seule pièce. Tu as fait ton choix et il est bon.
phildefer69
 
Messages: 874
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Localisation: 54
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:35

Je me plaignais, les 1ers jours d'utilisation de mon radiateur, j'arrive aujourd'hui à avoir le confort qu'il nous plait, faut juste trouver quand démarrer le chauffage et à combien de degré en fonction de la température de la pièce sans radiateur, il faut plusieurs utilisations (donc projections de films) pour dompter ces paramètres (du moins pour moi :mdr: )

Quand à la consommation, cela me rappel les tarifs ahurissants des appareils ménagers dit ECONOMIQUE, tu peux souvent rajouter 150€ par rapport à un modèle classique parce que tu vas économiser 3 litres d'eau par utilisation (je vulgarise).
Regarde le prix d'un mètre cube d'eau, ton appareil sera tombé en panne avant que tu ne récupères ton économie d'eau et d'électricité, cela peut aussi marcher pour les panneaux solaires, certains ont mis 40.000€ pour en avoir un sur le toit, faut combien d'année de consommation d'électricité ...

S'il y a 600€ d'écart entre ma VMC et une double flux, combien d'heures de fonctionnement je peux faire tourner ma VMC à 50 boules avant d'arriver au prix de la double ?


Désolé du HS, je suis anti produit économique, c'est le gros débat de mes repas de famille où la majorité sont pour les appareils dit économiques :lol:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:48

Comme je le lui ai déjà conseillé, il faut déjà qu'il commence par réduire le flux d'air dans sa salle car ses gaines sont béantes, avec a minima une bouche au niveau de la gaine en point bas (entrée de l'air).
Le débit nominal de sa vmc est d'environ 300m3/h, elle est configurée pour une maison entière, pas juste pour une pièce, ça veut dire que le flux actuel de sa salle (vmc allumée) est considérable, alors qu'il suffit de 30m3/h compte tenu de ses dimensions (en tous les cas pour une pièce habitable, dans son sous sol je ne sais pas car je ne connais pas son hygrométrie).
Donc forcément que déjà actuellement il consomme plus que si le flux était correctement ajusté, actuellement on est dans le scénario le pire, maison qu'on chauffe fenêtres ouvertes ...
Pour une VMC simple flux ou VMC double flux, on choisit la machine en fonction de la configuration du logement (grossièrement nb bouches extraction + nb bouches insufflation pour une double flux). Seulement là ce n'est pas possible car les VMC mono bouche ça n'existe pas alors il faut faire avec.
Une fois qu'il aura règlé ce flux, il pourra règler sur de meilleures bases la programmation de son chauffage, il faut être méthodique et ne pas s'attaquer à tous les paramètres en même temps car il a aussi un paramètre hygrométrie et bruit à gérer : à ce titre, une bouche d'insufflation de double flux génère du bruit, il faut en être conscient.
Dernière édition par gnu le 06 Mar 2015 19:51, édité 1 fois.
gnu
 
Messages: 603
Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Localisation: Bretagne
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:50

Je voulais 0 bruit de ce coté là, donc pas de bouche dixit JPL ou autres spécialistes.
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Mar 2015 19:53

Comme je te l'ai déjà indiqué, moi je n'ai aucun bruit, en tous les cas gênant, demande à kazuya il est passé chez moi. Au niveau des sièges rien et en projection moins que rien : au sonomètre Voltcraft SL100, 32.8dbA avec ou sans VMC, no comment.
Il y a la théorie et la pratique. Moi je lis au maximum la théorie et les pratiques, je fais le tri, j'applique et surtout j'adapte en fonction de la réalité constatée. Ca donne souvent des surprises, parfois agréables ...
Quand au 0 bruit, ça n'existe pas sur terre, il faut être dans le vide. Ce qui compte, c'est ce que perçoit l'oreille.
gnu
 
Messages: 603
Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Localisation: Bretagne
  • offline

Message » 06 Mar 2015 20:14

Comme je ne sais pas et qu'on me le déconseille, je n'essaye pas :ko:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Mar 2015 20:49

Pour savoir, il suffit d'essayer.
Moi je te le conseille et ça ne coûte rien, alors je ne vois pas où est le problème, ne serait-ce que sur le plan de la curiosité.
En tous les cas merci de ta confiance, je quitte ce post.
gnu
 
Messages: 603
Inscription Forum: 04 Déc 2002 15:36
Localisation: Bretagne
  • offline

Message » 06 Mar 2015 20:51

A l'occasion, j'irai en prendre une pour l'ouverture qui fait rentrer l'air froid :bravo:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 06 Mar 2015 22:02

salut gnu et bien bravo ,moi ci j étai lui je ferrai quand même le teste que tu lui propose je trouve ça pas mal té dire !
mais la c est personnel gnu et ci il aurai prie une vmc Hydro serrai t il été pour ça salle
phildefer69
 
Messages: 874
Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Localisation: 54
  • offline

Message » 07 Mar 2015 12:00

phildefer69 a écrit:salut gnu et bien bravo ,moi ci j étai lui je ferrai quand même le teste que tu lui propose je trouve ça pas mal té dire !
mais la c est personnel gnu et ci il aurai prie une vmc Hydro serrai t il été pour ça salle

c'est HS mais pour les vieux comme moi, pourrais tu faire un effort d'écriture (orthographe, syntaxe) pour être plus facilement compréhensible... :oops: :oops:
merci...
:wink:

La configuration dans mon profil


La connerie c'est comme la vitesse. Certains ont des problèmes de régulateur......
ma salle dédiée
Avatar de l’utilisateur
calova.dts
Modérateur Installations
Modérateur Installations
 
Messages: 15443
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Localisation: Nantes (44) et Vendée
  • online


Retourner vers Installations HC dédiées

 
  • Articles en relation
    Dernier message