Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Comme c'est des prises je ne voulais pas mettre moins l'éclairage est en 10A pour les 20A j'ai du mal regarder je vais voir ça
- liolinux
- Messages: 2305
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
- Localisation: vosges
Én general on equilibre les charges : tu prévoie tous les appareils gourmant (ampli) sur la première ligne et les peu gourmant sur la deuxième..
Peut être qu'en inversant le disjoncteur caisson de la premiere et le vide de la deuxieme cela allegerait la premiere ligne
Peut être qu'en inversant le disjoncteur caisson de la premiere et le vide de la deuxieme cela allegerait la premiere ligne
- GeCh29
- Messages: 283
- Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
- Localisation: 29...
liolinux a écrit:Comme c'est des prises je ne voulais pas mettre moins l'éclairage est en 10A pour les 20A j'ai du mal regarder je vais voir ça
Demande l'avis à des connaisseurs, je suis un véritable novice
GeCh29 a écrit:Én general on equilibre les charges : tu prévoie tous les appareils gourmant (ampli) sur la première ligne et les peu gourmant sur la deuxième..
Peut être qu'en inversant le disjoncteur caisson de la premiere et le vide de la deuxieme cela allegerait la premiere ligne
Franchement aucune idée, sonatine me dit qu'il faut éviter de mélanger pour limiter les interférences.
Personnellement j'en ai aucun idée
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
je viens d'aller sur le site legrand en fin de compte je suis bon
http://www.legrand.fr/professionnels/nf ... _1069.html
http://www.legrand.fr/professionnels/nf ... _1069.html
- liolinux
- Messages: 2305
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
- Localisation: vosges
Salut Kbil69.
Pour l'électricité.
16A pour light.
20A pour les lignes dédiées.MAx 8 prises par lignes.
Prévois des lignes dédiées pour certains appareils comme le projecteur, processeur...
++
Ghost
Pour l'électricité.
16A pour light.
20A pour les lignes dédiées.MAx 8 prises par lignes.
Prévois des lignes dédiées pour certains appareils comme le projecteur, processeur...
++
Ghost
- ghost on live
- Messages: 1753
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
ghost on live a écrit:16A pour light.
20A pour les lignes dédiées.MAx 8 prises par lignes.
Prévois des lignes dédiées pour certains appareils comme le projecteur, processeur...
+1
selon la NF C 15-100:
max 5 PC si disjoncteur 16A & fils 1,5 mm²
ou
max 8 PC si disjonct 20A & fils 2,5 mm²
Moins si c'est coupe circuit.
Pour la lumière c'est max 8 pts lumineux si disjonct 16A
- Nico974
- Messages: 1055
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
- Localisation: Yvelines
Il ne faut pas des prises spéciales pour un disjoncteur 20A ?
(dixit sonatine)
Ligne dédiée, c'est à dire un disjoncteur 10A pour le VP à lui tout seul ?
(dixit sonatine)
Ligne dédiée, c'est à dire un disjoncteur 10A pour le VP à lui tout seul ?
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
kbil69 a écrit:Ligne dédiée, c'est à dire un disjoncteur 10A pour le VP à lui tout seul ?
Comme c'est une prise murale, moi j'ai mis un 16A pour lui tout seul...
Même chose pour la ligne de mes amplis ou je n'ai mis que deux prise de courant par disjoncteur...(16A)
La configuration dans mon profil
La connerie c'est comme la vitesse. Certains ont des problèmes de régulateur......
ma salle dédiée
-
calova.dts - Modérateur Installations
- Messages: 15322
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
- Localisation: Nantes (44) et Vendée
16A c'est 3500W, le rôle du disjoncteur est de: http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
Un disjoncteur est un dispositif électromécanique, voire électronique, de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramètres d'une ligne électrique. Sa principale caractéristique par rapport au fusible est qu'il est réarmable (il est prévu pour ne subir aucune avarie lors de son fonctionnement).
Je doute qu'un problème avec un VP qui consomme en moyenne 350W ne puisse déclenche un 16A, ou alors les grosses défaillances sur un VP dépasse les 3500W.
Ps: me reprendre si je dis une connerie, les électriciens sont les bien venus
Un disjoncteur est un dispositif électromécanique, voire électronique, de protection dont la fonction est d'interrompre le courant électrique en cas d'incident sur un circuit électrique. Il est capable d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou plusieurs paramètres d'une ligne électrique. Sa principale caractéristique par rapport au fusible est qu'il est réarmable (il est prévu pour ne subir aucune avarie lors de son fonctionnement).
Je doute qu'un problème avec un VP qui consomme en moyenne 350W ne puisse déclenche un 16A, ou alors les grosses défaillances sur un VP dépasse les 3500W.
Ps: me reprendre si je dis une connerie, les électriciens sont les bien venus
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
10A c'est pour l'éclairage sachant que c'est quand même 2300w max en 1.5mm² ce qui est largement suffisant pour n'importe quel type d'ampoule .
Pour les prises cela dépend de ce que tu vas leur demander en courant sachant que tu peux mettre sûr du 2.5 mm² en 16A max 5 prises après c'est du 20A pour 8 prises c'est la norme NF C15 -100
Pour ma part j'ai fait une boulette faut que je change le câble d'alimentation du compteur de la salle .
Pour les prises cela dépend de ce que tu vas leur demander en courant sachant que tu peux mettre sûr du 2.5 mm² en 16A max 5 prises après c'est du 20A pour 8 prises c'est la norme NF C15 -100
Pour ma part j'ai fait une boulette faut que je change le câble d'alimentation du compteur de la salle .
- liolinux
- Messages: 2305
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
- Localisation: vosges
Le rôle des disjoncteurs n'est pas de protéger le matériel mais l'infrastructure et les personnes.
Risque d'incendie causé par une surchauffe de ligne, un court-circuit ou une fuite de courant pour les différentiels.
Vos appareils (vidéo, ampli, etc...) ont leur propre protection.
Risque d'incendie causé par une surchauffe de ligne, un court-circuit ou une fuite de courant pour les différentiels.
Vos appareils (vidéo, ampli, etc...) ont leur propre protection.
- JIM
- Modérateur Installations
- Messages: 7064
- Inscription Forum: 19 Nov 2001 2:00
- Localisation: Toulouse
On est bien d'accord.
En mettant une protection trop haute à 20A, si un problème qui provient du VP par exemple n'excède pas la capacité du disjoncteur, que se passe t'il ?
En mettant une protection trop haute à 20A, si un problème qui provient du VP par exemple n'excède pas la capacité du disjoncteur, que se passe t'il ?
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
WoW ça promet, j'aimerais bien visiter la salle quand tout sera fini !
Courage !!!
Courage !!!
- gotonin
- Messages: 253
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 10:17
- Localisation: Osaka / Chambéry
kbil69 a écrit:En mettant une protection trop haute à 20A, si un problème qui provient du VP par exemple n'excède pas la capacité du disjoncteur, que se passe t'il ?
Si le problème provoque un courant supérieur à son courant nominal, son fusible lâchera, tout simplement.
Il ne se passera rien au niveau du disjoncteur, ce n'est pas son rôle.
Une question de bon sens, tu te poses la question pour ton grille pain et ton radio réveil ?
- JIM
- Modérateur Installations
- Messages: 7064
- Inscription Forum: 19 Nov 2001 2:00
- Localisation: Toulouse
Alors à quoi bon mettre du 20A plus cher qu'un 16A ?
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
|