Réponse à Sonatine : Merci pour tes conseils. Je vois que tu as regardé ça de près, c’est sympa. Voici les réponses à tes conseils, ainsi que quelques questions complémentaires :
La somme des calibres des disjoncteurs divisionnaires 3*10A + 6*16A = 126 A.
Généralement en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A il ne faut pas dépasser une somme de 100 à 110 A.
Donc plutôt mettre 02 interrupteurs différentiel 30mA 40A en équilibrant.
En aval du 1er 2*10A+ 3*16A
En aval du 2e 1*10A+ 3*16A
Sur le strict plan « sécurité des personnes », un disjoncteur différentiel 30mA ne me semble pas indispensable puisque j’en ai déjà un sur le tableau électrique principal de la maison (deux disjoncteurs différentiels en série ne servent à rien, on est d’accord ?).
J’en ai quand même prévu un sur le tableau secondaire home cinéma pour pouvoir isoler l’ensemble des circuits facilement.
Le bilan de puissance conduit maxi à 4000 W (avec clim en route, aspirateur, toutes les lumières à fond…) soit environ 20A.
Circuit 1 :
Pour les logements neufs, la norme réclame que les circuits lumière ait aussi un fil de terre.
Donc c'est bien si on le met quand on fait de l'extension, rénovation.
En fait, je vais tout câbler avec du câble 3G1,5 donc il y aura bien le fil de terre. Je rectifie mon schéma
Circuit 2 :
Idem au dessus pour le fil de terre.
Je compte 13 spots.
Sur un circuit lumière en 1,5mm2 c'est 08 points d'utilisation maximum.
Sachant qu'un appareil d'éclairage comportant plusieurs lampes à incandescence ou à fluorescence ne constitue qu'un seul point d'utilisation.
Dans le cas de spots ou de bandeau lumineux, on compte un point d'utilisation par 300VA ( environ 240 Watt) dans le même local.
Je pensais utiliser des spots 50W, en 220V, sans transformateur, soit 13x50=650W.
A la réflexion, comme la puissance maxi admissible par les inter-variateurs in-one réf 67214 est de 600W, j’ai décidé de supprimer deux spots sur les cotés de la salle, ce qui réduit la puissance à 550W.
Question : Je me demandais si je pouvais mettre par exemple 10 spots 50W halogène au plafond et 3 spots à LEDS 220V sous l’écran ??? Est-ce que ça marchera en variation sur le même circuit ?
Circuit 3 :
Idem au dessus pour le fil de terre.
Je vois de l'éclairage à LED.
Si c'est de l'éclairage LED en très basse tension ( tension plus basse que le 230Volt ) il y a d'autres règles à respecter
( différentes des règles de la très basse tension en éclairage lampes à incandescence ).
Il s’agira de LEDS en 220V (douilles E27). J’ai prévu ce circuit commandé en ON/OFF (interCPL 67201).
Question : Je me demande si on peut mettre ce cicuit en variation. J’ai lu dans la doc technique Legrand que les inter CPL 67201 doivent « être chargés à plus de 60% de leur charge nominale » et qu’il faut « tenir compte du rendement des transformateurs ferromagnétiques »… !
J’en conclus qu’on doit avoir minimum 0,6 x 600 = 360 W environ d’ampoules sur le circuit pour que ça marche bien.
Mais est-ce que cela marchera si je prévois des ampoules à LEDS et des spots halogènes sur le même circuit (en respectant P>360W) ???
Circuit 4 :
Sur un circuit prises en 2,5mm2 c'est 08 points d'utilisation maximum.
Une multiprise 10 emplacements branchée sur une prise murale, cela reste une seule prise murale
donc 01 point d'utilisation. Mais bon ce n'est pas génial quand même.
(en fait, le bloc prises comprendra 6 emplacements (réf Legrand 50617).
Je verrai mieux 02 circuits prises.
Mon
problème est de tout relier à l’unique prisinter CPL réf 67220 (qui supporte 2500W) pour couper l’alimentation de tous les appareils d’un coup …
Si je crée deux circuits prises, je dois acheter 2 prisinter (environ 88€ l’unité avec ses plaques enjoliveurs

) pour les commander à distance.
Je vois un câble partant de la multiprise alimentant 2 prises murales, c'est interdit.
Si en fait ce sont 02 câbles alimentant chacun 1 appareil ( report IR, caisson de basse ), ca passe.
Je vois un câble partant de la multiprise alimentant 1 prise murale, c'est interdit.
Si en fait c'est 01 câble alimentant le vidéo projecteur, ca passe.
J’ai repris le schéma afin d’alimenter les trois prises de courant à partir d’une boîte de dérivation, c’est peut-être mieux.
Circuit 5 :
Sur un circuit VMC, c'est un disjoncteur divisionnaire de 2A maxi ( sauf indication contraire du fabriquant de la VMC).
Bien vu. Je vais modifier ça.
Circuit 6 : OK
Circuit 7 : c'est interdit de mélanger prises de courant et point d'éclairage sur le même circuit.
Je n’ai qu’un seul câble (dans une petite gaine enterrée dans le jardin, sans possibilité d’ajouter un nouveau câble) qui alimente ce local à vélos. Je sais que ce n’est pas conforme à la norme mais je n’ai pas d’autre solution, à moins de refaire une tranchée…
Circuit 8 : pas bon. Pour les radiateurs ce n'est pas le même dimensionnement que les prises ou l'éclairage.
C'est soit 1.5mm2 minimum, disjoncteur divisionnaire de 10A maxi et radiateur de maxi 2250 Watt
ou soi 2.5mm2 minimum, disjoncteur divisionnaire de 20A maxi et radiateur de maxi 4500 Watt
Merci. j’ai rectifié dans ce sens.
Circuit 9 :
1.5mm2 m'a l'air fin pour une clim.
Elle consomme combien de watt cette clim.
c'est une clim normale ou de type inverter ?
clim inverter, au démarrage elle consomme comme en régime normal donc disjoncteur divisionnaire à courbe de déclenchement type C ( normal quoi )
clim pas inverter au démarrage elles ont un fort appel de courant bien supérieur à la demande de courant en régime normal : disjoncteur divisionnaire à courbe de déclenchement type D.
Ce sera une petite clim (vraisemblablement Fujitsu ASYA 7LGC inverter).
J’ai vérifié dans la doc technique, ils préconisent 3G1,5 (moi aussi cela m’avait surpris) et 16A.
J’ai donc repris ce schéma (aucun problème, c’est la 247ème version !!!) pour tenir compte de tes remarques.
Encore merci pour ces commentaires, Sonatine.
Schéma grande taille
Enfin merci à
Don_sati,
Pott91 et
llama147 pour leurs encouragements.