bonjour et merci pour la mine d'informations qu'est ce topic aux intervenant et notamment a JP Lafont pour sa pédagogie.
j'ai (re)lu les 100 première pages traitant de l'isolation acoustique, c'était long mais ça en valait la peine même si malheureusement beaucoup des images appuyant vos explications ne sont plus accessibles.
nous venons d’emménager dans une nouvelle maison avec une semi dépendance d'un peu plus de 9x4m où je souhaite installé mon home cinéma, de ce faite j'ai quelques informations que je ne parvient pas à trouvé.
pour une meilleur compréhension voici deux plan du RDC et de la mezzanine ce trouvant dans cette pièce.
le mur EST (celui du bas sur les deux plan) est un mur mitoyen avec un autre appartement construit à l’intérieur d'une ancienne usine de vers à soie. celui-ci ainsi que le mur OUEST et le mur NORD du RDC sont en brique monomur de 20cm enduit de plâtre. le mur SUD et le NORD de la mezzanine (en dessus de la coursive qui longe le mur d'origine sur sa partie enterrer) sont quand as eux des mur en pierres doublé avec de la brique de 5cm sur laine de verre.
les données sur la monomur de 20cm que j'ai trouvais donne un affaiblissement de 49 Ra tr sans précisé si le mur en question est enduit de plâtre ou non, d'expérience ont peut espérer combien selon vous.?
dans un premier temps le coté WAF aurait voulu que le HC soit installé sur la mezzanine mais avec un planché en bois dont il est impossible de vérifié la mise en oeuvre et une hauteur sous IPN de seulement 1,9M (2,1 sous plafond) une isolation correct est clairement impossible.
de faite il reste le RDC, c'est là que les interrogations subsiste...
à ce stade il me semble opportun de précisé que nous sommes en location et que de faite je ne peut pas me permettre de faire de grosses modifications structurel.
l'idée de départ et après un mois dans la maison est de partir sur une boite dans la boite car il s'avère que si l'isolation thermique est bonne celle acoustique est quand à elle très déplorable (les grande fenêtre "cathédrale" ne doivent pas y être pour rien).
il me faudrait faire des mesures, des amis peuvent me prêté un peu de matériel a ces fins, préampli, convertisseur et micros. il m'ont parlaient de SM81 ou d'audio technica AT4040, selon vous est ce que ces micro ce prêteraient bien a l'expérience, leur directivité n'est pas en contradiction avec l'application qui nous préoccupe.?
la porte d'entrée (mur OUEST) est la seule entrée sur la dépendance et la coursive qui longe toute la maison et s'ouvre en deux ventaux poussant vers l'intérieur. c'est la seul modification "structurel" que je peut me permettre, je pensais la dégondé et recréer une ossature bois que je viendrait posé dans l'ouverture fixé sur les mur et le linteaux avec une porte acoustique "maison" ouvrant tirant.
pour ce qui concerne les fenêtre j'ai réfléchi a l'idée de faire des cadre en bois que je mettrais en appui via des tiges fileté en extension sur bande résiliente sur les encadrements (intérieur + extérieur?) sur les deux grandes du mur SUD et extérieur plus fixée au mur a l'intérieur sur la petite du mur OUEST avec le plus grand plénium possible et de la laine de roche.?
vient la structure intérieur de la boite dans la boite. j'ai 2,45M sous la mezzanine.
afin de ne pas trop perdre en hauteur même si j'ai bien assimilé que plus le plénium est grand plus l'isolation est efficace je pensais faire une chape flottante en bois sur plot acoustipad avec les caractéristiques suivantes :
- plots acoustipad 30mm
- demi chevron 38*63mm
- OSB3 de 15mm (masse surfacique de 9,9kg/M²)
- OSB2 de 18mm (masse surfacique de 11,88kg/M2 si l'osb3 et le 2 ont la même masse volumique..?)
- sous couche pour parquet flottant...?? (5mm
- moquette 5mm
soit une hauteur total de 13,6cm dont 9,3cm de plénium rempli avec du rockmur de 100mm ou moins si besoin mais j'ai du 100mm a disposition.?
pour les mur de doublage je pense utilisé les même matériaux soit demi chevron (ou chevron si le demi est trop juste pour la structure porteuse), osb3 de 15mm et osb2 de 18mm. concernant le plénium sur les mur latéral je peut me permettre un peu plus soit 20cm ce qui me laisserai 3,80M après isolation.
pour la longueur c'est un plus compliqué avec la monté d'escalier qui donne sur la mezzanine. bien que je n'ai pas encore attaqué le topic sur la correction
je sais quand même qu'une porte dans les angles ce n'est vraiment pas ce qu'il ce fais de mieux. d'autant plus que pour conservé un maximum de longueur il me faudrait en mettre une seconde au centre pour gardé un accès au WC et a la coursive.
du coup je ne sais trop comment faire, une porte au milieu qui donne vers les WC en recréant une marche en angle afin de pouvoir positionné mon mur de doublage au plus prêt de la première marche ou deux portes et dans ce cas je peut certainement même me permettre "d'enjambé" la première marche et de mettre celle-ci a l’intérieur de la boite...??
pour le plafond même double peaux OSB3 de 15mm + OSB2 de 18mm mais cette foie sur structure Stil Prim 100 soit une hauteur total de 133mm + 10 ou 20mm pour être sur que celui-ci ne viennent jamais en contact avec le lambris qui recouvre la structure du plancher de la mezzanine.
avec cette hypothèse la hauteur total restante avant traitement acoustique serait de 2450-136-153= 2161mm (2,16M).
reste deux interrogation :
- le système masse/ressort/masse n'est il pas compromis par l'entrée en vibration de la mezzanine qui revient sur la boite..?
- j'aimerais utilisé un visco-élastique type madex 10 entre mes deux couches car j'ai bien compris que plus que sa masse surfacique celui-ci apporte un gain réel en réduisant de beaucoup la vibration de la parois mais lorsque je lis la fiche technique je m’aperçois que celui-ci doit être collé sur la première peau. hors étant en location il viendra un jour où il me faudra tous démonté pour je l'espère le remonté définitivement dans ma maison une foie celle-ci construite. bref est il possible en "s'em****dant" un peu plus de ne pas le collé et si oui quelle serait la perte de qualité du produit ainsi que dans le cas d'une réutilisation ultérieur l'impact des troues de vis.?
je vous remercies de m'avoir lu ainsi que de l'aide que vous pourriez m'apporté dans mon projet.
Sébastien