MikeLaMenace2005 a écrit:Bonjour,
J'imagine que plus tu as de LDR plus tu isoles, mais plus tu perds en hauteur.
Certains sur le forum mettent de la LDR dans le plancher (découpe autour des plots antivibratoires), d'autres mettent une très forte épaisseur, mais c'est dans le cadre de la boite dans la boite.
Pour ma part, j'utilise la même méthode que Josk1 Je ne perd que 4,2cm (OSB de 16).
Cependant, si je devais proposer une alternative (et que je me moque de la hauteur), je ferais :
1) plots de dalles anti-vibratiles
2) 1ère couche d'OSB
3) Structure bois faites de travées de 60 cm de large (45 mm de haut)
4) LDR de 45 mm dans les travées
5) 1 couche d'OSB vissée sur la structure bois
6) 2_me couche d'OSB vissée sur la structure bois
L'objectif de la seconde couche est pour éviter le craquement quand tu marches sur ton plancher (après cela dépend de l'entraxe que tu mettrais sur ta structure bois)
Tchao,
Mike
Bonsoir Mike,
Je m'aperçois que j'ai totalement oublié de te répondre...
Ton message me parait plein de bon sens et je pense opter pour cette alternative.
En revanche, mes aléas de temps libre dispo pour avancer dans la salle font que je me remets seulement un peu à bosser dedans.
J'ai donc procédé à l'isolation LDR et placage BA13 du plafond avec 3 couches de placo (chaque couche croisée par rapport à la précédente).
J'ai pu constater que le caoutchouc de la suspente acoustique ne s'écrasait quasiment pas !!
J'ai alors entrepris d'ajouter une 4ème couche et c'était un peu mieux, je dirais environ 1/5ème de la hauteur mais pas facile à mesurer...
Le problème c'est que... la désolidarisation ne fonctionne pas.
J'ai demandé à madame de taper du talon dans la chambre qui est pile au dessus de la salle ciné et non seulement j'entend le coup, mais je sent également la vibration en posant ma main sur le placo dans la salle ciné...
Alors du coup : le plafond n'est pas assez lourd ou bien au contraire est-ce qu'il est déjà trop lourd et le caoutchouc "trop" comprimé (c'est pas non plus fou fou du coup...) ne fait plus son job ?
J'en ai un peu parlé a des collègues de boulot et pour eux soit le plafond serait trop lourd soit la dalle trop "légère" (c'est vrai qu'elle est assez fine, c'est une maison Phénix des années 80) bouge trop et les suspentes ne fonctionnent pas.
A votre avis ?