Une installation électrique se compose comme ceci :
** La partie appartenant à EDF, scellée et qu'on n'est pas sensé modifier :
--Le cable EDF arrive et passe d'abord dans le coupe circuit ( boitier scellé contenant des fusibles de protection ).
--Ensuite le cable passe dans le compteur de consommation.
--Ensuite le cable passe dans le disjoncteur de branchement.
Ce disjoncteur sert à couper le courant dans tout le logement.
Il sert aussi à régler la puissance maximum qui sera délivré au client. Par exemple si on a un abonnement 6kW, le disjoncteur sera réglé
à 30 ampère maxi ( 9kW--> 45A, 12kw --> 60A ...). Si on consomme plus de 6kW, cela disjonctera.
Le disjoncteur a aussi une fonction différentiel, exemple c'est marqué dessus 500mA. Cela veut dire que s'il y a une fuite de courant de plus de 0,5 ampère, le disjoncteur se déclenchera.
Le disjoncteur peut avoir la fonction sélectif S ( = à déclenchement retardé ), si toute l'installation électrique est protégé par des interrupteurs différentiels. En cas de fuite de courant, l'interrupteur différentiel est sensé se déclencher tout de suite. Le disjoncteur différentiel qui a aussi répéré la fuite, attend 50ms avant de se déclencher pour laisser l'interrupteur différentiel se déclencher en premier. Comme cela il y aura une coupure de courant seulement dans les circuits protégés par l'interrupteur différentiel et pas dans tout le logement.
A noter généralement le coupe circuit + le compteur + le disjoncteur de branchement sont sur ce qu'on appelle un panneau de comptage ou de controle
** Au niveau des bornes de sorties du disjoncteur de branchement commence la partie privée où on fait ce que l'on veut ( en respectant les normes ).
On branche deux gros fils sur les 2 bornes de sortie du disjoncteur de branchement et ses deux fils alimentent le tableau de répartition principal ( = le tableau électrique ).
Pour faire son tableau il suffit de respecter
la normeJe rajouterai par rapport à la norme :
- Prévoir des gros cables souples à cosses pour amener le courant aux interrupteurs différentiels ( ou mieux les nouvelles barres hager KCN )
-Remplacer les interrupteurs différentiels 40A 30ma type A et AC par des 63A 30mA type A. En effet les interrupteurs différentiels ne sont pas auto protégés.
-Mettre un parafoudre électrique ( protection globale type II ) et un parafoudre téléphonique dans tous les cas.
-Mettre un parafoudre protection fine ( type III ) sur la ligne alimentant notre cher matos hifi
- Pour fignoler
mettre une protection contre les sous tension et sur tension