Voila ci-dessous mon schéma pour le raccordement du tableau secondaire au principal, que les puristes me pardonnent..je sais c'est très moyen...
La distance entre le principal et le secondaire est de 1 m tout au plus. Donc je pense passer 1 cable de 6mm². Pour info je suis en monophasé. Mon tableau de répartition étant accolé au panneau de contrôle.
A noter que je pense mettre un disjoncteur de branchement entre le tableau principal et secondaire de 32 A.
Donc au tableau secondaire :
- 1 inter différentiel de 40 A
- 1 disjoncteur de 16 A ( pour circuit 5 PC)
- 1 disjoncteur de 16 A ( pour circuit 3 PC)
- 1 disjoncteur de 16 A ( pour le VP*)
* je compte y mettre un onduleur en cas de coupure de courant
- 1 disjoncteur 10 A (alimentant 10 leds de 4w chacune)
- 1 disjoncteur 10 A (1 circuit 2 spots côté spectateurs avec1 module CHACON et 1 circuit 2 spots -et non 3 comme indiqué sur le schéma- pour l'ecran avec aussi 1 module CHACON)- 1 disjoncteur 10 A pour radiateur rayonnant de 1000 w
j'oubliais je vais mettre des peignes pour le raccordement des disjoncteurs!
- 1 disjoncteur de 2 A pour le VMR.
Voilà si il y a des questions et surtout des incohérences n'hésitez pas! c'est toujours mieux de voir la C------E avant qu'après
CORRECTIF du 27-04-16 : en fait il n'y aura q'un seul disjoncteur de 10A pour les 10 ampoules leds! en effet cela totalise que 10x4w = 40 watts

voir schema
ICI concernant mes modules CHACON.