Jean-Pierre Lafont a écrit:Cela ne pose pas de problème particulier avec toutefois, les restrictions suivantes:
1- L'épaisseur de la lame d'air associée à la masse de la paroi détermine la fréquence résonance.
Si on ne considère que le plénum on aura une résonance à 1700 Hz pour 10cm d'épaisseur, 570Hz pour 30cm, 43Hz pour 4m et 34Hz pour 5m.
Les deux premières fréquences (1700 et 570Hz) seront absorbées par la laine contenue dans le plenum. Les autres passeront à travers les murs. Pour atténuer cette diaphonie, il faudrait amortir la cloison avec une couche de contrainte et augmenter sa masse.
2- La diaphonie principale ne viendra pas des murs mais de la faible épaisseur du plénum entre la boîte et le plafond du sous-sol. On essaie toujours de conserver un max de hauteur dans la pièce. Ainsi on crée une grande surface exposée, très proche du plafond qui est aussi le plancher de l'habitation. La laine ne suffit pas à résoudre ce problème.
Un grand merci pour cette réponse !
pour le point 1 j'envisageais de faire les cloisons en bloc béton de 10cm avec enduit sur face intérieure de la boite, difficile dans ce cas d'ajouter une couche de contrainte mais j'y réfléchirais. Par contre sur l'augmentation de la masse ça ira mieux.
J'avais essayé de calculer les fréquences de résonance à partir d'une formule trouvée dans un cours mais je ne savais pas trop comment envisager la masse surfacique de la paroi enterrée, je me suis demandé si je devais la considérer comme solidaire du sol extérieur et ainsi prendre en compte une masse surfacique très élevée/quasi infinie. Il faut que je retourne potasser un peu ça ne fera pas de mal
En ne considérant que le plenum, et à voir les fréquences indiqués pour chaque épaisseur (340 / (2 x 0,1) = 1700 Hz ...), il est bien ici question du soucis d'ondes stationnaires qui vont se former dans le plenum mais qui est différent de la problématique de la fréquence de résonance de la "paroi double" ? C'est surtout pour être sur que j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire
pour le point 2 c'est effectivement la faiblesse, au mieux j'aurais 2,4m entre la dalle et les poutrelles et 2,5m pour le haut des entrevous. je pensais laisser 10-15cm de plenum sous les poutrelles mais de toute façon je ne pourrais pas faire de miracle.