etsimonogn a écrit:BonjourEffectivement on attribue à ce ronflement des toriques une composante continue du courant secteur liée de la présence de H2.androuski a écrit:Filtre "DC blocker"
Siméon
Il peut y avoir aussi une composante continue aux secondaires à cause de dissymétries de redressement (dispersion des chutes de tension directes des diodes)
A la base le problème de ronflement est dû à deux raisons distinctes:
1) Le principe même du transfo torique avec son circuit magnétique sans entrefer donc à forte perméabilité équivalente, ce qui le rend très vulnérable aux composantes continues qui se baladent sur le réseau
2) Et puis une raison économique: pour économiser du cuivre et de la ferraille, ces transfos travaillent à forte induction, très près de la saturation, ce qui accroît encore leur vulnérabilité.
A+