Oups desole pour l URL foireux... Voici le lien:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4d173069002b9e6227464debae39065e/Product/View/NS0839054
Je ne sais pas si ca peut marcher mais j avoue que cela m arrangerait bien. Sur le site d OSRAM, je ne vois pas trop ou je peux faire rentrer ma "chaine" KNX pour faire varier les LEDS. A moi que je doive utiliser une passerelle DALI, et la j avoue que je suis assez perdu
Puisque le dimmer Hager peut faire varier du 0-10V pour les fluocaompactes, pourquoi cela ne marcherait pas pour les LEDs? Bref, trop de questions...
J'ai aussi Powox qui me file un coup de main pour certaines idees, bien que cela fait un temps qu on ait discuté. Je souhaite également utiliser une serrure 3 points en gache electrique c est a dire badger pour ouvrir ma porte. Si quelqu un a une idee d une reference chez un constructeur, vous etes les bienvenus!
Cdt,
Ben
|
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Installation domotique dans 140m²
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
D'après la notice http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt ... glisch.pdf
ce module Hager Tebis TS211 ne pilote que les lampes incandescentes et les halogènes.
Pour piloter l'OTDIM par KNX, il faut un module KNX qui sur sa sortie envoie un signal de commande en courant continu variant de 1 à 10 Volt ( avec un ampérage inférieure à 0,6 mA ).
Et le brancher sur l'entrée de commande de l'OTDIM.
ce module Hager Tebis TS211 ne pilote que les lampes incandescentes et les halogènes.
Pour piloter l'OTDIM par KNX, il faut un module KNX qui sur sa sortie envoie un signal de commande en courant continu variant de 1 à 10 Volt ( avec un ampérage inférieure à 0,6 mA ).
Et le brancher sur l'entrée de commande de l'OTDIM.
- sonatine
- Messages: 4831
- Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
- Localisation: 83
Pendant que j'y suis quid de cet ampoule LED dimmable sur du 230v?:
http://www.espaceampoules.fr/GU1050Wled.html
Si je prends un dimmer KNX faisant varier du 230V, cela marcherait il comme papa/maman?
http://www.espaceampoules.fr/GU1050Wled.html
Si je prends un dimmer KNX faisant varier du 230V, cela marcherait il comme papa/maman?
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Voici un dimmer KNX pour LED:
http://denro.com/en/denro-actor/lunistage-led4c.html
http://www.bilton.at/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=118&lang=en
Je vais envoyer un mail ce soir
http://denro.com/en/denro-actor/lunistage-led4c.html
http://www.bilton.at/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=118&lang=en
Je vais envoyer un mail ce soir
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
La société Denro est en congés jusqu au 9 janvier. Il me semble que ce module pourrait correspondre a mes besoins. Quelqu un en a t il deja entendu parler?
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Bonsoir messieurs,
Dites moi ce que vous en pensez
Cdt,
Ben
Dites moi ce que vous en pensez
Cdt,
Ben
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Je dirai :
Mettre des interrupteurs différentiels type A à la place des type AC
Pour protéger les volets roulants, mettre des disjoncteurs divisionnaires de 10A au lieu des 20A
Le derner module "KNX PCComm TXA207A" à quoi sert il ?
Parce qu'une VMC doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire de 02A et pas de 20A
Mettre des interrupteurs différentiels type A à la place des type AC
Pour protéger les volets roulants, mettre des disjoncteurs divisionnaires de 10A au lieu des 20A
Le derner module "KNX PCComm TXA207A" à quoi sert il ?
Parce qu'une VMC doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire de 02A et pas de 20A
- sonatine
- Messages: 4831
- Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
- Localisation: 83
le txa207a est un module 10sorties 230v 4a
- kiteur27
- Pro-Commercant
- Messages: 523
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
- Localisation: rouen
sonatine a écrit:Je dirai :
Mettre des interrupteurs différentiels type A à la place des type AC
Pour protéger les volets roulants, mettre des disjoncteurs divisionnaires de 10A au lieu des 20A
Le derner module "KNX PCComm TXA207A" à quoi sert il ?
Parce qu'une VMC doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire de 02A et pas de 20A
Le TXA207 permet de gerer de PC commandées, et a priori eut faire varier la vitesse d une VMC. Ok pour les interdiff en Type A.
Pour les volets roulants, j ai mis 20A mais j attends de savoir combien consomment les moteurs pour mettre des disjoncteurs divisionnaires adéquates.
Sinon monsieur, je n ai pas trop faux dans mon schéma, ca semble correct?
Merci,
Ben
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Pour les interrupteurs différentiels ( type A à la place du type AC ), si tu as le budget tu peux carrément mettre partout des type HI ( HPI selon les marques ).
En général, les moteurs de volets roulants consomment très peu, d'où la recommandation disjoncteurs divisionnaires de 10A au lieu des 20A.
Les VMC doivent être protégées par un disjoncteur divisionnaire de 02A ( sauf si la notice de la VMC indique explicitement une autre valeur ).
Donc par exemple mettre ce disjoncteur divisionnaire 02A après le KNX PCComm TXA207A et avant la VMC.
Le reste me semble bon au niveau électrique ( pour le KNX je laisse cela à d'autres ).
En général, les moteurs de volets roulants consomment très peu, d'où la recommandation disjoncteurs divisionnaires de 10A au lieu des 20A.
Les VMC doivent être protégées par un disjoncteur divisionnaire de 02A ( sauf si la notice de la VMC indique explicitement une autre valeur ).
Donc par exemple mettre ce disjoncteur divisionnaire 02A après le KNX PCComm TXA207A et avant la VMC.
Le reste me semble bon au niveau électrique ( pour le KNX je laisse cela à d'autres ).
- sonatine
- Messages: 4831
- Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
- Localisation: 83
Bah alors messieurs les KNXeux personne pour donner son opinion?
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Déjà un premier problème, les TXA207A sont des produits 10 sorties TOR 4A, donc à protéger avec du 4A et pas du 20A...
Idem pour les LED4C, il semble que ce soit des 4 canaux à 3A par canal, protéger chaque canal en conséquence.
POur les TXA227 c'est 6A, protégé généralement avec un disj 10A.
Idem pour les LED4C, il semble que ce soit des 4 canaux à 3A par canal, protéger chaque canal en conséquence.
POur les TXA227 c'est 6A, protégé généralement avec un disj 10A.
- ccaramel
- Messages: 51
- Inscription Forum: 02 Nov 2010 11:18
- Localisation: Toulouse - ST-LYS
ccaramel a écrit:Déjà un premier problème, les TXA207A sont des produits 10 sorties TOR 4A, donc à protéger avec du 4A et pas du 20A...
Idem pour les LED4C, il semble que ce soit des 4 canaux à 3A par canal, protéger chaque canal en conséquence.
POur les TXA227 c'est 6A, protégé généralement avec un disj 10A.
Hello,
Je suis tres content que tu reagisses sur ce point. Je t avoue que cela reste quelque chose qui n est pas tres clair pour moi.
Si un module propose 10 sortie de 4A chacune, pour moi cela veut dire que chaque sortie peut prendre 880W de charge. Si je met un disjo divisionnaire de 20A devant avec un peigne de raccordement, c etait pour pouvoir "encaisser" un minimum. Car pour moi, si je mets un disjo divisionnaire de 4A devant le module avec un peigne de raccordement, cela veut dire que je ne pourrais pas dépasser une charge de 880W pour l'ensemble des 10 sorties soit 88W par sortie, soit 0,4A en utilisation simultanée.
Donc soit je n ai rien compris, soit quelque chose cloche. Ou alors il faut mettre un disjo de 4A par entrée du module, soit 10 disjos...
Idem avec le LED4C, 4 canaux a 3A chacun = 12A au total de conso max. Si je mets un seul disjo de 4A en amont, ca va limiter mes canaux a 1A si utilisation simultanée.
Je ne sais pas si je raconte des inepties, mais imaginons la chose suivante pour le LED 4C:
- J ai un disjo de 4A en amont
- Un LED4C avec 4 canaux
- 660W de lumiere par canal
Si j allume toute les lumieres de tous les canaux en meme temps, je consomme donc 660W (soit 3A) par canal et 2640W en tout. Mon module KNX peut gérer 660W par sortie sans claquer, par contre mon disjo va couper puisqu on lui demande 2640W et il ne peut encaisser que 660W...
Ma question est donc, quand un module KNX dit qu il peut switcher 500W par canal et qu il dispose de 10 sorties, est ce que cela veut dire qu il peut:
1) Encaisser 500W par canal en simultané sur 10 canaux soit 5000W en tout
2) Encaisser 500W en tout répartis sur l'ensemble des 10 canaux
Merci à vous,
Ben
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
Les choses sont simples, si un canal est donné pour 4A il faut qu'il soit protégé 4A. Le but n'est pas tirer le maximum de puissance du module KNX, mais de faire en sorte qu'il ne grille pas.
Imagine dans ta configuration (20A et peigne), qu'une charge grille (dans la version court-circuit) et que les autres charges soient éteintes (impédance très grande), tout le courant va passer par le canal de la charge en court-circuit, ce même courant sera limité par le disj à 20A soit bien au dela de la SOA (Safe Operating Area) du canal du module. Il sera donc détruit.
J'espère que c'est un peu plus clair.
@+
Imagine dans ta configuration (20A et peigne), qu'une charge grille (dans la version court-circuit) et que les autres charges soient éteintes (impédance très grande), tout le courant va passer par le canal de la charge en court-circuit, ce même courant sera limité par le disj à 20A soit bien au dela de la SOA (Safe Operating Area) du canal du module. Il sera donc détruit.
J'espère que c'est un peu plus clair.
@+
- ccaramel
- Messages: 51
- Inscription Forum: 02 Nov 2010 11:18
- Localisation: Toulouse - ST-LYS
ccaramel a écrit:Les choses sont simples, si un canal est donné pour 4A il faut qu'il soit protégé 4A. Le but n'est pas tirer le maximum de puissance du module KNX, mais de faire en sorte qu'il ne grille pas.
Imagine dans ta configuration (20A et peigne), qu'une charge grille (dans la version court-circuit) et que les autres charges soient éteintes (impédance très grande), tout le courant va passer par le canal de la charge en court-circuit, ce même courant sera limité par le disj à 20A soit bien au dela de la SOA (Safe Operating Area) du canal du module. Il sera donc détruit.
J'espère que c'est un peu plus clair.
@+
Ok donc si je te comprends bien, il faudrait techniquement mettre 10 disjo de 4A en aval du module afin que 1 disjo protege 1 sortie du module?
- benjaidafufukil
- Messages: 202
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 19:03
- Localisation: Nogent sur Marne
|
|