kbil69 a écrit:Fixation de la planche blanche sur le mur en parpaings + mise en place de la poignée gentiment bradé par adrien13 ( :thks: ) + mise en place du verrou cylindrique:

Pas de quoi :wink:

Moi j'ai mis 10cm de LdR derrière les enceintes puis ai recouvert tous les murs (en placo) de ouate et velours tendu. avec le plafond Rockfon et la moquette, plus aucune résonance dans la pièce.
adrien13
 
Messages: 3356
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Localisation: 34
  • offline

Message » 24 Déc 2013 16:44

j'ai 5 min je passe vite fait :mdr:
joyeux noël
liolinux
 
Messages: 2305
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Localisation: vosges
  • offline

Message » 24 Déc 2013 17:31

J'en profite aussi, joyeux Noël kbil69 :thks:
steph357
 
Messages: 469
Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Localisation: 69 - Région lyonnaise
  • offline

Message » 24 Déc 2013 21:07

Je suis occupé actuellement, j'ai du monde à la maison:

Image


:ane:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 25 Déc 2013 10:48

Quelques photos de l'avancement d'hier:


1ère moitié du 2ème mur du SAS, porte ouverte:
Image


1ère moitié du 2ème mur du SAS, porte fermée:
Image


Avant dernière étape du mur séparateur du local technique, il me reste à combler le haut pour fermer avec le plafond:
Image


Au total, 5 morceaux de fer plat dans les 5 dernières rangées pour relier au mur perpendiculaire des parpaings 50x20x20.


Aujourd'hui repos, c'est repas de famille :thks:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 25 Déc 2013 12:19

ça sent la fin de la maçonnerie tout ça... ou alors est-ce une dinde au marron??? :hehe:
mon odorat me fait défaut ce matin :ko:

La configuration dans mon profil


un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
LCR: 3x GKF-SVP1000 mkIII | surrounds: 4x GKF-SVP100 | SUBs: 4x GKF-SW310
josk1
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 5746
Inscription Forum: 16 Aoû 2013 14:35
Localisation: haut-rhin
  • offline

Message » 25 Déc 2013 21:01

Tu en as pour 5 min à terminer les murs :ane: félicitation ça vient bon :wink:
liolinux
 
Messages: 2305
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Localisation: vosges
  • offline

Message » 25 Déc 2013 23:13

5 minutes avec 1 ou 2 personnes du métier, seul et débutant c'est 7 minutes :ko:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 26 Déc 2013 13:55

Joyeuses fêtes là-dedans ;)
xalof
 
Messages: 298
Inscription Forum: 19 Juil 2010 9:26
Localisation: Grenoble
  • offline

Message » 26 Déc 2013 17:51

Je suis entrain de me pencher sur la mise en place de l'aération du plenum, de la salle et de l'électronique, et ma première interrogation est le choix des gaines ainsi que leurs dimensions et positionnement.

3D général:
Image
- En jaune, le plenum qui couvre quasi tout le tour de la salle, hormis la porte d'entrée qui coupe le périmètre.
- En vert, la LDR mis sur des rails métalliques.


Trou d'aération coté scène frontale: (on ne le voit pas sur le 3D, uniquement sur le plan)
Image
Image

1- Pour ce 1ère trou d'aération coté scène frontale, faut il emmener l'air de dehors pour aérer le plenum à plusieurs endroits (sur les 2 plenums perpendiculaires) ou mettre juste 1 seule arrivée d'air dans un des deux plenum ?

2- Quel diamètre pour distribuer cet air dans le plenum ?

3- Pour la bouche d'aération se situant en bas de la salle, il faut prévoir du 80mm ou du 100mm ?
Elle servira pour projeter l'air (frais en hiver et chaud en été :-? ) provenant de l'extérieur à l'intérieur de la salle.
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 26 Déc 2013 17:52

Suite:

Trou d'aération coté local technique (on ne le voit pas sur le 3D, uniquement sur le plan):
Image
Image


4- Pour ce 2ème trou d'aération, coté local technique, faut il aspirer l'air dans le plenum qui viens de l'aération du trou derrière la scène frontale pour l'extraire dehors ou c'est inutile ?

5- Cela va être beaucoup plus compliqué que l'autre trou d'aération pour cacher les tuyaux, je n'ai que 6cm de plenum, 4,5cm de LDR et 1,3cm de BA13, après on est dans le local technique.
Alors comment cacher les raccords et les gaines en PVC ?
J'avais pensé à la corniche, mais le trou qui mène dehors est beaucoup trop bas pour lui.

6- Pour la bouche d'aération qui se situe sur le haut du mur arrière du local technique, il faut prévoir du 80mm ou du 100mm ?
Elle servira pour aspirer l'air vicié de la salle et être emmené dehors via la VMC.



Merci :thks:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 31 Déc 2013 20:31

Coucou :D

Pour mon histoire de ventilation, sur le forum de cinetips JPL et JIM me disent que c'est inutile de ventiler mon plenum, ma construction n'a pas de BA13 contre les murs mais uniquement la LDR prise dans l'ossature métallique.
Cela va me facilité le travail car je ne m'attendais pas à cette donnée technique :wtf:

Me reste donc à savoir:
- s'il me faut 2 bouches d'aération en bas de la scène frontale ou si une seule suffit pour ma superficie de 22m2
- quel diamètre prendre pour les gaines, 80, 100 ou 120mm pour la bouche d'entrée et de sortie d'aération de la salle (via la VMC)

:thks:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 31 Déc 2013 20:38

Et pour finir la fin d'année, voici l'avancée de mes travaux :P

Grand ménage d'hiver :ko: , voici l'arrière de la salle avec le mur du local technique fini:
Image



Vue de coté de l'arrière de la salle:
Image



Vue de coté de l'avant de la salle:
Image
J'ai déplacé les plaques de BA13 ainsi que les rails au milieu de la salle pour me facilité l'ergonomie du poste de travail :mdr:



L'envers du décors :hehe: :
Image
J'ai mis la LDR/LDV et tout les matériaux nécessaires dans le local technique provisoirement.




Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 :friend:
kbil69
 
Messages: 38337
Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
Localisation: 69
  • offline

Message » 31 Déc 2013 20:43

Allez kbil69, lâche les outils et enfile ton habit de lumière pour le réveillon !
Perso, je ferais qq chose de symétrique pour que l'air circule bien, donc 2 bouches d'aération. Et puis ça divise le flux par 2, donc ce sera moins bruyant. Et je mettrais le diamètre du tuyau adapté à ce qui arrive sur la VMC. En général, on a 4 entrées en 80 et une en 120. Je verrais bien soit 2 prises en 80, soit celle en 120.
Avatar de l’utilisateur
Bugbuster
Membre HCFR
Membre HCFR
 
Messages: 2499
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Localisation: Ouest lyonnais, France
  • offline

Message » 01 Jan 2014 17:38

Bonne année HC.....

La configuration dans mon profil


La connerie c'est comme la vitesse. Certains ont des problèmes de régulateur......
ma salle dédiée
Avatar de l’utilisateur
calova.dts
Modérateur Installations
Modérateur Installations
 
Messages: 15441
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Localisation: Nantes (44) et Vendée
  • offline


Retourner vers Installations HC dédiées

 
  • Articles en relation
    Dernier message