Explication
Il est 2H30 du matin. Je suis en train de bosser à l'étage sur mon ordinateur.
Soudain, mes ampoules électriques se transforment en soleils, avec une luminosité incroyable.
Cinq secondes aprés ce phénomène étrange, tous les éléments électroniques et électriques de la maison se mettent à imploser... étincelles et invasion de fumée.
Je me précipite sur le compteur et le fais disjoncter. Sympa, si j'avais dormi, la maison prenait feu.
Aprés le passage de techniciens d'EDF Guadeloupe, appelés en urgence, il s'avère qu'un fil du réseau a brûlé, provocant une énorme surtension.
Bilan au réveil
- Télévision morte
- Récepteur satellite mort
- Lecteur DVD mort
- Platine CD Technics morte (sur un second système)
- Ampli Atoll mort
- Platine minidisc morte
- Enceintes multimédia mortes (Kit Altec sur l'ordi)
Je vous passe les détails sur les autres périphériques informatiques...
Tous les éléments qui étaient en veille ont grillé. Heureusement, l'ordi était protégé par un onduleur puissant.
Ma platine Marantz était quant à elle complètement éteinte. elle fonctionne.
Mes enceintes Davis... mystère. Je ne peux les tester mais il n'y a aucune raison qu'elles aient été touchées.
Ma question :
Tous les éléments se sont mis à imploser lors de l'incident, sauf l'ampli (pas de fumée, pas d'étincelles, pas d'odeur de brûlé) qui s'est juste éteint.
Pourtant, il ne fonctionne pas au rallumage. Y a t'il une protection, quelquechose à toucher pour peut-être le remettre en route ?
Merci
|
20 messages • Accèder à une page • 1, 2
|
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elf, j_yves, ndaviden, tomlegnein2 et 253 invités
Discussions sur le matériel Haute-Fidélité
HELP !!! Je vais pleurer...
Dernière édition par midrangdaymer le 20 Juil 2003 21:14, édité 1 fois.
- midrangdaymer
- Messages: 279
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:29
- Localisation: Pau
Salut,
Petit message de soutient En effet je pense que la faute venant d'EDF tout sera pris en charge (sinon je pense que ce sera ton assurance)
As tu essayer d'ouvrir ton ampli et de changer le fusible de protection ?
Bon courage
Petit message de soutient En effet je pense que la faute venant d'EDF tout sera pris en charge (sinon je pense que ce sera ton assurance)
As tu essayer d'ouvrir ton ampli et de changer le fusible de protection ?
Bon courage
- biker2
- Messages: 215
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 21:18
- Localisation: Issy 92
Merci Biker...
Oui, les techniciens EDF ont reconnu leur responsabilité... mais je te raconte pas la hauteur ridicule du remboursement et la longueur du processus...
En plus j'habite en Guadeloupe ! Ici les prix d'achat sont plus élevés et on ne trouve presque rien, en hi-fi du moins.
Conclusion, il faut prendre en compte les frais hypothétiques de livraisons... énormes !
Enfin, pour l'ampli, je n'y connais que dalle. J'ose même pas l'ouvrir... car si je le fais, j'ai peur qu'on m'accuse d'y avoir touché. J'ai surtout peur de faire n'importe quoi !
Quelqu'un peut-il m'expliquer la manoeuvre avec précision...
Oui, les techniciens EDF ont reconnu leur responsabilité... mais je te raconte pas la hauteur ridicule du remboursement et la longueur du processus...
En plus j'habite en Guadeloupe ! Ici les prix d'achat sont plus élevés et on ne trouve presque rien, en hi-fi du moins.
Conclusion, il faut prendre en compte les frais hypothétiques de livraisons... énormes !
Enfin, pour l'ampli, je n'y connais que dalle. J'ose même pas l'ouvrir... car si je le fais, j'ai peur qu'on m'accuse d'y avoir touché. J'ai surtout peur de faire n'importe quoi !
Quelqu'un peut-il m'expliquer la manoeuvre avec précision...
- midrangdaymer
- Messages: 279
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:29
- Localisation: Pau
midrangdaymer a écrit:Merci Biker...
Oui, les techniciens EDF ont reconnu leur responsabilité... mais je te raconte pas la hauteur ridicule du remboursement et la longueur du processus...
En plus j'habite en Guadeloupe ! Ici les prix d'achat sont plus élevés et on ne trouve presque rien, en hi-fi du moins.
Conclusion, il faut prendre en compte les frais hypothétiques de livraisons... énormes !
Enfin, pour l'ampli, je n'y connais que dalle. J'ose même pas l'ouvrir... car si je le fais, j'ai peur qu'on m'accuse d'y avoir touché. J'ai surtout peur de faire n'importe quoi !
Quelqu'un peut-il m'expliquer la manoeuvre avec précision...
toute ma sympathie pour tes déboires,
pour l'ampli le changement du fusible ne présente pas de problème il suffit de le repérer, ce qui n'est généralement pas trop dur...
tu l'enlèves, l'amènes à la droguerie ou l'électricien du coin pour être sûr d'avoir le même, et le tour est joué.
Par contre, s'il est toujours sous garantie, tu risque de perdre cette dernière... le seul fait d'ouvrir l'ampli suffit, et ils sont assez balaises dans les SAV pour le détecter
C.
Dernière édition par undweller le 21 Juil 2003 0:47, édité 1 fois.
- undweller
- Messages: 1241
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 13:36
- Localisation: Paris / Seine & Marne
Fais une déclaration à ton assurance, il est possible qu'ils te remboursent, ou alors qu'ils t'apportent une assistance juridique pour obtenir l'indemnisation d'EDF. Tu as 2 (ou 5?) jours ouvrés pour faire cette déclaration.
Si tu n'as rien d'écrit d'EDF, je te conseille de t'empresser de leur faire une lettre avec accusé de réception, mentionnant le phénomène, la date et l'heure, et listant tous les appareils endommagés, pour être bien sûr d'avoir une trace écrite.
Quand tu ne peux vérifier si ça marche encore, listes ces appareils comme possiblement endommagées, il vaut mieux en déclarer trop que pas assez.
Si tu n'as rien d'écrit d'EDF, je te conseille de t'empresser de leur faire une lettre avec accusé de réception, mentionnant le phénomène, la date et l'heure, et listant tous les appareils endommagés, pour être bien sûr d'avoir une trace écrite.
Quand tu ne peux vérifier si ça marche encore, listes ces appareils comme possiblement endommagées, il vaut mieux en déclarer trop que pas assez.
- vincent128
- Messages: 6332
- Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
- Localisation: France
Si c'est un ampli Atoll dont on parle ,je n'y vois pas d'inconvénient. Pour les bridger mono le commutateur est à l'intérieur et pour l'atteindre il faut démonter le capot. Si on te cherche des noises tu peux faire valoir cet argument...C'est d'ailleurs une absurdité d'Atoll d'interdire l'ouverture mais de l'imposer pour une fonction normale.
En conclusion tu fais sauter les quatres vis et tu regardes les fusibles (plus le fusible principal logé à coté du connecteur IEC d'alimentation).
Juste un point à vérifier, si il s'agit d'un intégré, je ne suis pas sur à 100% qu'ils soient bridgeable...un expert dans la salle?????
Au pire tu peux appeller Atoll directement, ils ont la réputation d'etre très sympathique.
Ciao
Maverick
En conclusion tu fais sauter les quatres vis et tu regardes les fusibles (plus le fusible principal logé à coté du connecteur IEC d'alimentation).
Juste un point à vérifier, si il s'agit d'un intégré, je ne suis pas sur à 100% qu'ils soient bridgeable...un expert dans la salle?????
Au pire tu peux appeller Atoll directement, ils ont la réputation d'etre très sympathique.
Ciao
Maverick
- Maverick
- Messages: 5417
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
- Localisation: Strasbourg
Ben mon gars, quel coup dur! Je ne sais pas quoi faire pour te venir en aide, mais je veux simplement t'assurer de ma sympathie et de ma solidarité. Bon courage et bonne chance.
- Cristobal
- Messages: 269
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 0:42
- Localisation: Bruxelles
Toutes mes pensées aussi.
Pas drôle tout çà...
JérômeB
Pas drôle tout çà...
JérômeB
- JérômeB
- Messages: 7530
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
- Localisation: Paris
Merci à tous...
En vrac : oui mon Atoll est un in 80 donc un intégré. J'ai encore un infime espoir pour ce dernier. Pour le reste, c'est sûr, tout est définitivement perdu...
Demain (évidemment l'incident s'est produit un weekend), j'appelle mon assureur, EDF et Atoll.
Concernant EDF, le technicien m'a assuré qu'il allait faire un rapport mettant en avant leur responsabilité, puisque de fait, l'une de leurs lignes a pris feu...
Je crois que de toute façon, je vais devoir attendre un de leur expert... et là les festivités vont vraiment commencer
Enfin, pour mes enceintes hi-fi, pensez-vous qu'elles aient pu être touchées dans le mesure où elles était bien reliées à l'ampli mais que celui-ci était en mode veille ?
En vrac : oui mon Atoll est un in 80 donc un intégré. J'ai encore un infime espoir pour ce dernier. Pour le reste, c'est sûr, tout est définitivement perdu...
Demain (évidemment l'incident s'est produit un weekend), j'appelle mon assureur, EDF et Atoll.
Concernant EDF, le technicien m'a assuré qu'il allait faire un rapport mettant en avant leur responsabilité, puisque de fait, l'une de leurs lignes a pris feu...
Je crois que de toute façon, je vais devoir attendre un de leur expert... et là les festivités vont vraiment commencer
Enfin, pour mes enceintes hi-fi, pensez-vous qu'elles aient pu être touchées dans le mesure où elles était bien reliées à l'ampli mais que celui-ci était en mode veille ?
- midrangdaymer
- Messages: 279
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 20:29
- Localisation: Pau
midrangdaymer a écrit:Merci à tous...
En vrac : oui mon Atoll est un in 80 donc un intégré. J'ai encore un infime espoir pour ce dernier. Pour le reste, c'est sûr, tout est définitivement perdu...
Demain (évidemment l'incident s'est produit un weekend), j'appelle mon assureur, EDF et Atoll.
Concernant EDF, le technicien m'a assuré qu'il allait faire un rapport mettant en avant leur responsabilité, puisque de fait, l'une de leurs lignes a pris feu...
Je crois que de toute façon, je vais devoir attendre un de leur expert... et là les festivités vont vraiment commencer
Enfin, pour mes enceintes hi-fi, pensez-vous qu'elles aient pu être touchées dans le mesure où elles était bien reliées à l'ampli mais que celui-ci était en mode veille ?
les enceintes n'ont probablement subi aucun dommage d'après ce que tu décris. En tout cas, on te le souhaite...
- undweller
- Messages: 1241
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 13:36
- Localisation: Paris / Seine & Marne
Bjr, il semblerait que ce genre de probléme soit assez courant en Guadeloupe.
Une cousine éloignée vivant également en Guadeloupe a connu ce problème en beaucoup plus dramatique. En effet, c'est son fils qui a succombé devant ses yeux en voulant débrancher un appareil.
Le procés avec EDF est toujours en cours, je n'en connais pas les détails à part qu'ils ont un comportement odieux.
Sinon, désolé je ne peux pas t'aider. Mes connaissances sont trop limitées.
Une cousine éloignée vivant également en Guadeloupe a connu ce problème en beaucoup plus dramatique. En effet, c'est son fils qui a succombé devant ses yeux en voulant débrancher un appareil.
Le procés avec EDF est toujours en cours, je n'en connais pas les détails à part qu'ils ont un comportement odieux.
Sinon, désolé je ne peux pas t'aider. Mes connaissances sont trop limitées.
- Le Blaireau
- Messages: 933
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 7:21
- Localisation: Limoges
chouette a écrit:
Et surtout, garde les factures de tout ce que tu rachètes, du simple fusible à l'ampoule électrique !!
Bon courage à toi dans ce moment pénible !!
Oh là, pour les assurances, il ne faut engager aucune réparation sans leur accord. Ils feront sans doute passer un expert, et il faut donc laisser les appareils en l'état.
Pour EDF, à voir, mais la prudence veut d'être tout à fait sûr qu'ils t'autorisent à faire réparer les appareils.
- vincent128
- Messages: 6332
- Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
- Localisation: France
midrangdaymer, de tout coeur avec toi. Sachez enfin que cela ne se produit pas qu'à la Guadeloupe, ce genre de problèmes. Un hiver, dans ma campagne, ils ont balancé du 380 volts dans les lignes...
Résultats : accélérateurs de chaudière grillés, pompes de cuve à fioul idem, congélateurs idem dans des résidences secondaires où le gel a ensuite fait péter chaudières et radiateurs... ce que certains proprios n'ont découverts que plusieurs semaines plus tard pour certains... imaginez les désastre.
Bref que tout ceux qui laissent leurs appareils connectés en permanence, en veille ou carrément allumés, fassent donc bien attention à ce risque, rare, mais réel de surtension.
Il doit bien exister des barrettes munies de fusibles très rapides? Il me semble que la mienne est munie de ce type de protection?
Alain
Résultats : accélérateurs de chaudière grillés, pompes de cuve à fioul idem, congélateurs idem dans des résidences secondaires où le gel a ensuite fait péter chaudières et radiateurs... ce que certains proprios n'ont découverts que plusieurs semaines plus tard pour certains... imaginez les désastre.
Bref que tout ceux qui laissent leurs appareils connectés en permanence, en veille ou carrément allumés, fassent donc bien attention à ce risque, rare, mais réel de surtension.
Il doit bien exister des barrettes munies de fusibles très rapides? Il me semble que la mienne est munie de ce type de protection?
Alain
- haskil
- Messages: 60940
- Inscription Forum: 06 Déc 2001 2:00
- Localisation: Haute Normandie et Brésil
haskil a écrit:Bref que tout ceux qui laissent leurs appareils connectés en permanence, en veille ou carrément allumés, fassent donc bien attention à ce risque, rare, mais réel de surtension.
Surtout à la campagne et avec la période d'orages (été et automne), les surtensions ne sont pas rares du tout!
Si je connais la manoeuvre avec les assurances, c'est que mon ordinateur avait grillé suite à un coup de foudre sur la ligne éléctrique (le disjoncteur avait sauté) et la ligne téléphonique (pas de disjoncteur!).
- vincent128
- Messages: 6332
- Inscription Forum: 05 Déc 2001 2:00
- Localisation: France
|
20 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2