DARCY74 a écrit: Le câble qui alimente le tableau électrique de la salle HC au sous sol de la maison est tiré directement du compteur.
La section des deux câbles + et - est de 6 mm.
Si la section des fils neutre et phase est de 6mm2, il faut ensuite connaître la
longueur du câble entre le "compteur" et le tableau électrique HC :
-- longueur du câble inférieure ou égale à 19 mètres --> le câble peut faire passer 32 ampère au maximum
donc mettre un disjoncteur divisionnaire 32 ampère maximum au départ du câble au niveau du compteur
-- longueur du câble entre 19 et 24 mètre --> maxi 25 ampère dans le câble, disjoncteur de 25 ampère maximum
-- longueur du câble entre 24 et 30 mètre --> maxi 20 ampère dans le câble, disjoncteur de 20 ampère maximum
-- longueur du câble entre 30 et 37 mètre --> maxi 16 ampère dans le câble, disjoncteur de 16 ampère maximum
Ces valeurs sont bonnes si par "compteur " tu veux dire le tableau électrique principal de la maison ET que ce tableau principal est collé au disjoncteur EDF.
DARCY74 a écrit: Par contre, pour la terre, mon proprio n'a pas su me dire me dire si c'était du 4 ou du 10 mm.
Comme il manquait du câble au moment de l'installation, il n'ont pas mis la même section pour le + et le - ainsi que pour la terre.
Est ce que cela pose un problême si les deux câble + et - et la terre n'ont pas la même section ?
Comme les deux fils de neutre et phase entre "compteur" et tableau de la salle HC sont en 6mm2 alors
normalement le fil de terre entre "compteur" et tableau de la salle HC devrait être en 6mm2.
DARCY74 a écrit: Sinon, est ce que je dois faire quelque chose sur mon compteur ?
Ton disjoncteur de branchement Baco est aux dernières normes.
Dis nous quel est son réglage d'ampérage maxi, à lire dans la fenêtre ronde situé entre le bouton T bleu et l'inscription 15-45A