Pathe Enaff a écrit:Bonsoir tout le monde !
Un grand merci pour tous ces compliments, on a beau être modeste, ce n'est pas désagrable !
Concernant les interrupteurs CELIANE IN ONE LEGRAND :
J'avais fait un petit REX ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173237763#p173237763
Le bloc à coté de la porte comprend :
- en haut, l'interscénario réf 67280 avec 4 scénario préprogrammés (voir programmation ci-dessous)
- en-dessous le variateur réf 67214 du circuit de spots 50W (3 sous l'écran + 8 au plafond, tous sur le même circuit, 550 W au total)
- encore en-dessous, l'interrupteur simple réf 67201 qui commande en ON/OFF les 3 spots à leds bleus
- tout en bas un interrupteur qui ne commande plus rien (à termes, je pense alimenter les trois spots sous l'écran avec un variateur 67214 mais rien ne presse, pour le moment la situation actuelle me convient).
Au niveau des scénarios :
I = entrée dans la salle donc tous les spots halogène à 50% et leds bleus alumés
II= idem avec tous les spots à 100%
III = que les spots à leds bleus (ça fait très classe en pause, et ça permet de voir suffisamment pour circuler dans la salle)
IV = sortie de la salle = on éteint tout.
A noter : avec la solution "in one Legrand", toutes les transitions entre scénarios se font en variation (pour les circuits qui sont en variation !).
Ainsi, à l'arrivée dans la salle, on appuie sur le bouton "scénario I", on passe du noir total à une ambiance feutrée en environ 1 seconde (ce que je trouve un peu court, je trouve personnellement un peu domage qu'on ne puisse régler la durée de cette rampe).
Idem lorsqu'on lance le scénario IV, les spots leds bleus s'éteignent immédiatement, tandis que les spots halogène s'éteignent progressivement, en une seconde environ).
Je n'ai pas encore pris le temps de programmer la Logitech 525, mais je compte bien inclure la gestion de l'éclairage dans les macros (Lolo63 a déjà vérifié que ça marche).
Si c'était à refaire :
Je conseille de n'implanter à l'entrée de la salle que l'interscénario réf. 67280.
C'est suffisant puisque cela permet de lancer tous les scénarios.
Si c'était à refaire, j'implanterais les autres (67201, 67214) à proximité du rack, ou bien carrément planqués dans le tableau car ils ne servent à rien en fait.
Voilà pour ces petites précisions. J'espère que cela pourra vous aider.
@+
Alain
Merci de ces précisions. Je comptais en effet mettre les interrupteurs à l'entrée de la salle mais si tu dis qu'un seul suffit, ça me fera quelques mètres de cable en moins à tirer en mettant les interrupteurs dans le local technique.