kbil69 a écrit:Je débute dans les mesures, je commence tout juste, désolé si je vais dire une connerie
C'est indiqué facade 85dBSPL, or sur le graph la courbe arrive à 73dB environ.
Comment faire la jonction entre les 2 ?
Le sonomètre lit une pression globale.
L'analyseur lit une pression par fraction d'octave. C'est la somme des pressions de chaque bande d'octave qui donne la valeur lue sur le sonomètre.
D'autre part, le sonomètre possède des filtres de pondération pour compenser la non-linéarité de l'oreille.
Au niveaux faibles on utilise le filtre A (dBA) basé sur le contour isosonique de 40 Phones.
Aux niveaux forts, le filtre C (dBC). http://www.diracdelta.co.uk/science/sou ... ource.html
On peut aussi supprimer les filtre et lire la pression non pondérée (dBZ)
Les normes cinéma réfèrent les niveaux à la pondération C. Pour un spectre linéaire de 20Hz à 20kHz, la pondération C introduit une perte d'environ 0,9dB. (de 40Hz à 16kHz, ce sera 0,38dB seulement).
Pour convertir le niveau lu sur l'analyseur en dBC, il faut procéder comme ceci:
1- Lire le niveau de pression de la première bande (par exemple 72 dB à 31Hz)
2- Calculer le logarithme inverse de la pression vraie: log inv 69.4 = 8709635.9
3- Répéter l'opération pour toutes les bandes de l'analyseur.
4- Faire la somme du résultat obtenu pour toutes les bandes de l'analyseur. par exemple: 324536854
5- Le logarithme de cette somme multiplié par 10 donne directement la pression globale vraie: 10 x log 324536854 = 85,1
6- A cela, il faut retrancher la perte due à la pondération 0,9dB (quand la bande mesurée commence à 20Hz et finit à 20kHz):
85,1 - 0,9 = 84,2dBC
Pour donner une idée des grandeurs, supposons un spectre ultra linéaire (cas improbable). Sur l'analyseur on dispose de 31 tiers d'octave. Toutes les bandes sont lues par exemple à 71dB.
Le niveau lu sur le sonomètre sera: 71 + (10 x log31) -0,9 = 85,01 dBC.
Si la réponse suit la courbe X (ce qui le cas des courbes que j'ai cité) le niveau des bandes est décroissant à partir de 2kHz. Les limites de la courbe X sont 40Hz et 16kHz, soit 27 tiers d'octave. Cette décroissance dans l'aigu doit être compensée par une élévation dans les médiums. L'influence de la pondération C, n'est plus que 0,38dB.
Il faut lire 72,3dB de 63Hz à 2kHz sur l'analyseur pour avoir 85dBC sur le sonomètre.
Quand la résolution de l'analyseur est d'une octave, il faut lire les bandes à 75,5dB pour un spectre linéaire à 85dBC. Quand elle est de 1/6e d'octave il faut lire 69,3dB
Le canal LFE couvre 9 tiers d'octave de 20Hz à 125Hz. Si la réponse est linéaire (encore un cas utopique) il faut lire 81dBC sur l'analyseur et 89dBC sur le sonomètre (à cause de la largeur limitée du spectre) pour être 10dB au dessus de 85dBC (en large bande).
Enfin, il faut savoir que les canaux surround sont 3dB inférieurs aux canaux de façade.
Résumé
La lecture sur l'analyseur n'est normalement pas accessible au particulier. Bien sûr on peut toujours lire, mais l'interprétation des résultats devient vite une prise de tête. (Et encore, je ne vous parle pas de l'Atmos...)
Pour calibrer votre pièce, vous avez besoin du générateur interne de votre ampli et d'un sonomètre pondéré C.
Les niveaux du générateur sont compensés pour vous ayez juste à lire 75dBC sur chaque enceinte au point d'écoute après égalisation et le tour est joué.