Au final ca doit revenir quasiment au même
Fait le test des 2 modes avec ta main sur la bouche pour juger du débit
Moi j'ai mi en vitesse lente avec les autres bouche fermé car je me suis dit que la conso elec et la fatigue moteur serait plus profitable avec ce mode.
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophe6775, MIB91, pereti, porciprince, sebamand, tagapass et 144 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- VaTeK
- Messages: 1413
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
- Localisation: Haute Normandie-27
Relativisons un peu....
On parle ici d une VMC qui doit créer un flux pour renouveler l air de la salle...pas d une turbine de Rafale qui doit déplacer des m3 par seconde
On parle ici d une VMC qui doit créer un flux pour renouveler l air de la salle...pas d une turbine de Rafale qui doit déplacer des m3 par seconde
- Kroutch
- Messages: 6200
- Inscription Forum: 30 Oct 2009 11:29
- Localisation: Entre Muscadet et HellFest (44)
Ca y est, tout est installé et branchė (branchement provisoire juste pour tester)
- En petite vitesse, lorsque je met la main devant l'ouverture dans la salle = rien
- En grande vitesse, lorsque je met la main devant l'ouverture dans la salle = on sent un peu l'air
Par contre, lorsque je met un sopalin devant l'ouverture, il ne tiend pas
C'est dû à l'aspiration qui se situe devant l'ouverture du plenum, je vous en avais déjà parlé.
Il faudrait que je trouve une astuce pour osturer legerement l'ouverture du plenum sans pour autant la boucher, cela permettrai au moteur d'aspirer plus d'air provenant de la salle:
Là oū il y a le placo, au fond c'est le plenum et devant c'est l'aspiration du moteur:
J'ai fait l'essai de mettre un morceau de mousse devant l'aeration du plenum:
petite ou grande vitesse, le sopalin tiend devant l'ouverture de la salle (tiend mieux en grande, normal)
Tout à gauche c'est l'ouverture de la salle, au milieu c'est l'ouverture pour le local technique et tout à droite c'est le plenum:
Si vous avez une astuce pour diminuer l'ouverture (flange de 150mm) du plenum sans pour autant la boucher ...
(par contre le morceau de BA13 à droite est condamné, il va falloir que je passe par le milieu où il y a l'ouverture du local pour accéder à l'ouverture du plenum à droite)
- En petite vitesse, lorsque je met la main devant l'ouverture dans la salle = rien
- En grande vitesse, lorsque je met la main devant l'ouverture dans la salle = on sent un peu l'air
Par contre, lorsque je met un sopalin devant l'ouverture, il ne tiend pas
C'est dû à l'aspiration qui se situe devant l'ouverture du plenum, je vous en avais déjà parlé.
Il faudrait que je trouve une astuce pour osturer legerement l'ouverture du plenum sans pour autant la boucher, cela permettrai au moteur d'aspirer plus d'air provenant de la salle:
Là oū il y a le placo, au fond c'est le plenum et devant c'est l'aspiration du moteur:
J'ai fait l'essai de mettre un morceau de mousse devant l'aeration du plenum:
petite ou grande vitesse, le sopalin tiend devant l'ouverture de la salle (tiend mieux en grande, normal)
Tout à gauche c'est l'ouverture de la salle, au milieu c'est l'ouverture pour le local technique et tout à droite c'est le plenum:
Si vous avez une astuce pour diminuer l'ouverture (flange de 150mm) du plenum sans pour autant la boucher ...
(par contre le morceau de BA13 à droite est condamné, il va falloir que je passe par le milieu où il y a l'ouverture du local pour accéder à l'ouverture du plenum à droite)
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Kroutch a écrit:Relativisons un peu....
On parle ici d une VMC qui doit créer un flux pour renouveler l air de la salle...pas d une turbine de Rafale qui doit déplacer des m3 par seconde
Je ne sais pas si ce commentaire était lié au mien mais en fait c'était ce que je voulais dire
En gros un petit test et tu choisi comme tu préfère !
- VaTeK
- Messages: 1413
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
- Localisation: Haute Normandie-27
kbil69 a écrit:Si vous avez une astuce pour diminuer l'ouverture (flange de 150mm) du plenum sans pour autant la boucher ...
Tu peux utiliser un raccord servant de réduction du diamètre.
Par exemple ici il y a une réduction faisant passer de 150mm à 125mm (onglet "gamme") : http://pro.aldes.fr/html/conduits-et-ac ... ccords.htm
- Rif hi-fi
- Messages: 6051
- Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Kroutch a écrit:Relativisons un peu....
On parle ici d une VMC qui doit créer un flux pour renouveler l air de la salle...pas d une turbine de Rafale qui doit déplacer des m3 par seconde
+10000
dans une maison pour savoir si la vmc est en marche il suffit de mettre une feuille de papier toilette sur la bouche de VMC... Donc ça ne brasse pas une quantité d'air très élevée...
Et oui pour répondre à ta question si je préconise d'enlever les autre bouchons.... Fait au moins un essai...
comme ça va modifier le débit dans la salle ça fera aussi moins de bruit.... C'est le but recherché...
La configuration dans mon profil
La connerie c'est comme la vitesse. Certains ont des problèmes de régulateur......
ma salle dédiée
-
calova.dts - Modérateur Installations
- Messages: 15325
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
- Localisation: Nantes (44) et Vendée
Rif hi-fi a écrit:kbil69 a écrit:Si vous avez une astuce pour diminuer l'ouverture (flange de 150mm) du plenum sans pour autant la boucher ...
Tu peux utiliser un raccord servant de réduction du diamètre.
Par exemple ici il y a une réduction faisant passer de 150mm à 125mm (onglet "gamme") : http://pro.aldes.fr/html/conduits-et-ac ... ccords.htm
Je pense qu'il faut encore plus filtrer, limite obstruer de moitié l'ouverture ou mettre un tissu pour freine l'aspiration.
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
calova.dts a écrit:Kroutch a écrit:Relativisons un peu....
On parle ici d une VMC qui doit créer un flux pour renouveler l air de la salle...pas d une turbine de Rafale qui doit déplacer des m3 par seconde
+10000
dans une maison pour savoir si la vmc est en marche il suffit de mettre une feuille de papier toilette sur la bouche de VMC... Donc ça ne brasse pas une quantité d'air très élevée...
Et oui pour répondre à ta question si je préconise d'enlever les autre bouchons.... Fait au moins un essai...
comme ça va modifier le débit dans la salle ça fera aussi moins de bruit.... C'est le but recherché...
Niveau bruit pas de différence avec ou sans bouchon, je n'ai pas regardé au niveau du débit, je ferai plus attention au moment voulu
En tout cas en petite vitesse le Sopalin tiens à peine, par contre en grande vitesse on voit bien qu'il est aspiré et tiens facilement, par contre j'ai bouché l'ouverture du plenum sinon elle ne tiens pas
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Voici les photos du boulot de ce week end, démontage du coffrage du moteur, perçage de 2 trous dans le mur (BA13 et parpaing de 200mm), mise en place des gaines (aspiration/insufflation), mise en place provisoire du bloc VMC, et commencement du coffrage pour camoufler les gaines.
Je peux vous dire que ça fait mal de trouer le mur, surtout lorsqu'on s'est acharné à imperméabiliser la salle
2 trous dans le parpaing de 200mm à l'aide du foret du perçage de la dalle pour le câble RJ45 + disqueuse avec disque à parpaing):
Vue du local technique:
Installation provisoire (par manque de temps):
Je peux vous dire que ça fait mal de trouer le mur, surtout lorsqu'on s'est acharné à imperméabiliser la salle
2 trous dans le parpaing de 200mm à l'aide du foret du perçage de la dalle pour le câble RJ45 + disqueuse avec disque à parpaing):
Vue du local technique:
Installation provisoire (par manque de temps):
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
Ma fameuse "porte" du piège à son pour pouvoir nettoyer au cas où dedans:
Une fois fermée:
Vis sans tête avec écrou papillon pour fermer la porte:
Avec le détail de la poignée pour enlever la "porte".
Aperçu des gaines dans le local technique (en haut c'est l'aspiration de la salle passant par le piège à son et allant au moteur, en bas c'est l'insufflation pour aller à l'extérieur):
J'ai commencé le coffrage pour fermer les gaines.
Bien évidement tout ceci est brut de décoffrage, les finitions viendront cacher toute les imperfections (moquette and Co).
Voilà, niveau bruit c'est nickel, on entend juste un peu l'air circuler dans la gaine pour aller dehors, mais le coffrage (rempli de LDV ) n'est pas encore fait
Une fois fermée:
Vis sans tête avec écrou papillon pour fermer la porte:
Avec le détail de la poignée pour enlever la "porte".
Aperçu des gaines dans le local technique (en haut c'est l'aspiration de la salle passant par le piège à son et allant au moteur, en bas c'est l'insufflation pour aller à l'extérieur):
J'ai commencé le coffrage pour fermer les gaines.
Bien évidement tout ceci est brut de décoffrage, les finitions viendront cacher toute les imperfections (moquette and Co).
Voilà, niveau bruit c'est nickel, on entend juste un peu l'air circuler dans la gaine pour aller dehors, mais le coffrage (rempli de LDV ) n'est pas encore fait
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
J'ai également fait le grand ménage avec un allée simple pour la déchèterie pour jeter tout ce dont je n'avais pas besoin:
- cartons
- cartouches vide de Green Glue
- gravats du mur et des 2 trous
- la grande palette (j'ai dû la couper) qui contenait toutes les plaques de BA13
- toutes les chutes de l'ossature métallique
- chutes de BA13 ne pouvant plus servir
- des chutes de parpaing
- des bricoles
- cartons
- cartouches vide de Green Glue
- gravats du mur et des 2 trous
- la grande palette (j'ai dû la couper) qui contenait toutes les plaques de BA13
- toutes les chutes de l'ossature métallique
- chutes de BA13 ne pouvant plus servir
- des chutes de parpaing
- des bricoles
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
je viens de survoler un peu ton post.....que de travail....et dommage pour l'extracteur .......concernant la gestion de ta vmc. voici ce que j'ai fais personnellement.
je pars du principe suivant:
- la pièce doit être ventilée surtout pendant ma présence.
- lorsque je suis dans la pièce mon système hc allumé.
- tout ce matériel dégage de la chaleur (surtout vu la taille de ma pièce)!!.
donc la pièce doit être ventilée quant la température augmente. -> j'ai donc relie la vmc sur un thermostat avec fonction clim (se déclenche au dessus d'une certaine température).celle ci ne se déclenche qu'au dessus de 22° pour évacuer l'air vicié et surchauffé.
pour améliorer le système les prises d'air sont placées près des sources de chaleur : au dessus du vp, derrière l'amplis.
en plus de recycler l'air, cela me permet de :
- réduire la température de la pièces (dans certaine mesure) et cela uniquement quant il fait trop chaud (économie d'énergie !!!!!)
- utilise l'air chaud pour réchauffer mon garage de quelques degrés l'hiver (le bloc est dans le garage)
le bruit reste quasi inaudible en utilisation (il n'y a pas de caisson insonorisant)
et voila ......A+
je pars du principe suivant:
- la pièce doit être ventilée surtout pendant ma présence.
- lorsque je suis dans la pièce mon système hc allumé.
- tout ce matériel dégage de la chaleur (surtout vu la taille de ma pièce)!!.
donc la pièce doit être ventilée quant la température augmente. -> j'ai donc relie la vmc sur un thermostat avec fonction clim (se déclenche au dessus d'une certaine température).celle ci ne se déclenche qu'au dessus de 22° pour évacuer l'air vicié et surchauffé.
pour améliorer le système les prises d'air sont placées près des sources de chaleur : au dessus du vp, derrière l'amplis.
en plus de recycler l'air, cela me permet de :
- réduire la température de la pièces (dans certaine mesure) et cela uniquement quant il fait trop chaud (économie d'énergie !!!!!)
- utilise l'air chaud pour réchauffer mon garage de quelques degrés l'hiver (le bloc est dans le garage)
le bruit reste quasi inaudible en utilisation (il n'y a pas de caisson insonorisant)
et voila ......A+
- pascal 95
- Messages: 2108
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- Localisation: luzarches 95
Merci pour ton retour, j'avais hésité à mettre une aspiration au dessus du rack, mais je ne l'ai pas fait.
La flange de 150mm pour l'aspiration ne sera pas loin du dos du rack, à 1m50 env maxi, j'espère qu'elle remplira son rôle ...
La flange de 150mm pour l'aspiration ne sera pas loin du dos du rack, à 1m50 env maxi, j'espère qu'elle remplira son rôle ...
- kbil69
- Messages: 38412
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 1:52
- Localisation: 69
|