Pathe Enaff a écrit: Le bilan de puissance conduit maxi à 4000 W (avec clim en route, aspirateur, toutes les lumières à fond…) soit environ 20A.
Pour le mode de calcul du nombre d'interrupteur différentiel à mettre :
-- On ne fait pas l'addition de la puissance en Watt qui serait consommé si on mettait tous les appareils en fonction en même temps.
-- On fait l'addition des calibres de tous les disjoncteurs divisionnaires situés en aval de l'interrupteur différentiel.
C'est comme cela au niveau de la Norme.
Pathe Enaff a écrit:
Sur le strict plan « sécurité des personnes », un disjoncteur différentiel 30mA ne me semble pas indispensable
puisque j’en ai déjà un sur le tableau électrique principal de la maison (deux disjoncteurs différentiels en série ne servent à rien, on est d’accord ?).
J’en ai quand même prévu un sur le tableau secondaire home cinéma pour pouvoir isoler l’ensemble des circuits facilement.
Houlà, il faut revoir la façon dont on créé un tableau électrique secondaire.
-- En sortie du disjoncteur de branchement EDF, tu as 2 très gros fils, la phase et le neutre.
Le très gros fil de phase va sur le bornier de répartition de phase du tableau électrique principal.
Le très gros fil de neutre va sur le bornier de répartition de neutre du tableau électrique principal.
-- Depuis le bornier de répartition de phase du tableau électrique principal, il part 1,2,3... gros fils de phase qui
vont alimenter les 1,2,3.. interrupteurs différentiels de ce tableau principal.
Depuis le bornier de répartition de neutre du tableau électrique principal, il part 1,2,3... gros fils de neutre qui
vont alimenter les 1,2,3.. interrupteurs différentiels de ce tableau principal.
-- Ensuite viennent les ajouts pour rajouter un tableau électrique secondaire.
Depuis le bornier de répartition de phase du tableau électrique principal, tu branches un nouveau gros fils de phase
( voir plus loin pour sa section ).
Ce nouveau fil va alimenter un nouveau disjoncteur divisionnaire placé dans le tableau principal.
( voir plus loin pour le dimensionnement de ce disjoncteur divisionnaire ).
Depuis le bornier de répartition de neutre du tableau électrique principal, tu branches un nouveau gros fils de neutre
( voir plus loin pour sa section ).
Ce nouveau fil va alimenter le même nouveau disjoncteur divisionnaire placé dans le tableau principal.
( voir plus loin pour le dimensionnement de ce disjoncteur divisionnaire ).
En sortie de ce nouveau disjoncteur divisionnaire, tu tires les 2 gros fils neutre et phase jusqu'à ton tableau électrique secondaire.
Sur le bornier de répartition de terre du tableau principal, tu branches un gros fil de terre.
Tu tires ce fil de terre jusqu'au tableau électrique secondaire.
--- Dans le tableau électrique secondaire, ils arrivent donc ces 3 gros fils ( neutre, terre, phase ).
Le gros fil de phase se branche sur le bornier de répartition de la phase.
Le fil de neutre sur le bornier de neutre. Le fil de terre sur le bornier de terre.
Sur le bornier de neutre, tu fais partir 2 nouveaux fils allant chacun vers un interrupteur différetiel.
Idem pour la phase.
Regardes le schéma de branchement disjoncteur, cela sera plus clair.
Maintenant il faut choisir le calibre du nouveau disjoncteur divisionnaire placé dans le tableau principal
et la section en mm2 des gros fils allant du tableau principal au tableau secondaire.
Regardes les schémas de branchement tableau, cela sera plus clair.
Il faut savoir si ton tableau électrique principal est collé ou non à ton panneau de contrôle EDF ( compteur EDF et disjoncteur EDF ).
Exemple : si quand tous les appareils du tableau électrique secondaire sont branchés ( lumières, matos Hifi ,radiateurs, tous les prises... )
tu as besoin de disons 6400 Watt.
Alors il te faut mettre un disjonteur divisionnaire de 32 A dans le tableau principal.
Si ton tableau électrique principal est collé au panneau de contrôle EDF, em mettant du 6mm2 tu as droit à 19 mètre maxi de câble
entre tableau principal et tableau secondaire
( seulement 19/2 soit 9,5 mètre si le tableau électrique principal n'est pas collé au panneau de contrôle EDF ).