Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de plancher sur les plans et la conception de notre future salle dédiée. Pour la petite histoire, nous avons fait batir notre maison l'année dernière, et nous avons directement prévu un local en sous sol destiné à cet usage. Actuellement, le local est donc à l'état brut: parpaing au mur, chappe béton au sol et hourdis béton au plafond. les dimensions sont de 5.5 mètres de long, 4 mètres de large, 2.3 mètres sous plafond actuel.
J'ai une idée déjà assez précise de l'agencement de la pièce, de sa déco et de sa réalisation, sauf sur quelques points un peu nébuleux. Le premier, c'est la porte d'accès au local, histoire de garder une bonne isolation accoustique. Malheureusement, je n'ai pas un budget illimité et donc, je devrai probablement faire l'impasse sur une véritable porte accoustique bien chère. Mais à défaut, laquelle de ces solutions me conseilleriez vous?
1) La création d'un petit sas dans le volume principal, et du coup, la présence de deux portes plutôt qu'une seule. Ces portes seraient donc des simples portes tubulaires. J'en profiterais pour intégrer le matériel dans ce "sas", ça serait donc coup double. Par contre, est-ce que la présence de deux portes auront beaucoup plus d'efficacité?
2) Installation d'un chassis plutôt qu'une porte. Chassis type porte fenêtre, plein (pas de verre), avec fermetures sur les quatres côtés (le bas est donc plus hermétique au son qu'un simple Kaltefein) Solution déjà plus honéreuse.
3) Installation d'une porte "faite maison". Dans ce cas, avez vous des solutions plus efficaces que d'autres? est-ce que ça sera beaucoup plus efficace qu'un sas avec deux portes tubulaires?
Bref, si vous pouviez me conseiller sur ce point. Perso, je partirais vers l'idée du sas, de ses deux portes, et de l'intégration du matériel par la même occasion. Mais je me pose la question de l'efficacité.
Merci!
|
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
|
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, Fred_95, marcouch, petesburne et 57 invités
Les installations Home-Cinéma dédiées de la communauté HCFR
Projet de salle dédiée: quid de la porte d'accès
- Falou
- Messages: 205
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 12:39
- Localisation: Froidchapelle - Belgique
Très important aussi, c'est la position de la porte par rapport à la salle.
Perso, j'aime bien l'idée de Sas. c'est efficace aussi bien acoustiquement que thermiquement.
En plus, suivant le sous-sol, si garage à coté, ca evite la rentrée de gaz d'echappement, etc...
Tu peux faire un Sas, avec 2 portes faites maison
tu pourrais nous poster le plan de ton sous-sol/espace pour la salle. parfois les idées des autres sont plutot bonnes à prendre.
Perso, j'aime bien l'idée de Sas. c'est efficace aussi bien acoustiquement que thermiquement.
En plus, suivant le sous-sol, si garage à coté, ca evite la rentrée de gaz d'echappement, etc...
Tu peux faire un Sas, avec 2 portes faites maison
tu pourrais nous poster le plan de ton sous-sol/espace pour la salle. parfois les idées des autres sont plutot bonnes à prendre.
-
hiddukel - Membre HCFR
- Messages: 2179
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
- Localisation: 33 - Bazas
pour faire un sas moi j'ai utilisé une porte coulissante pour éviter le pb de l'encombrement de portes...
j'ai faity l'entrér au fond de la salle (ca dépend de la config de la pièce) ce qui permet de m'avoir aucun visu une fois entré...
j'ai faity l'entrér au fond de la salle (ca dépend de la config de la pièce) ce qui permet de m'avoir aucun visu une fois entré...
- cedric_77550
- Messages: 191
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 18:40
- Localisation: A côté de Mickey
+1 pour le SAS avec 2 portes parfaitement étanches et si possible assez lourdes.
- patbac
- Messages: 1198
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
- Localisation: Fontainebleau
J'ai fait aussi un sas avec deux portes faites maison (obligé car en sous-pente) avec isolation intérieure en LDV. Ça amortit déjà pas mal alors que j'ai pas encore mis de joints.
- r2lorme
- Messages: 6498
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
- Localisation: Rouen
Merci pour ces premiers conseils!
Quand vous parlez de porte parfaitement étanche, ok pour le joints sur le haut et les deux côtés, mais vous faites comment pour rendre étanche le bas de la porte?
Merci!
Quand vous parlez de porte parfaitement étanche, ok pour le joints sur le haut et les deux côtés, mais vous faites comment pour rendre étanche le bas de la porte?
Merci!
- Falou
- Messages: 205
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 12:39
- Localisation: Froidchapelle - Belgique
en ce qui me concerne c'est une porte "pleine" qui frotte légèrement sur la moquette
- cedric_77550
- Messages: 191
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 18:40
- Localisation: A côté de Mickey
Tu as ce genre de chose : http://www.rt60.net/portes_barre.htm
- patbac
- Messages: 1198
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
- Localisation: Fontainebleau
Falou a écrit:1) La création d'un petit sas dans le volume principal, et du coup, la présence de deux portes plutôt qu'une seule. Ces portes seraient donc des simples portes tubulaires. J'en profiterais pour intégrer le matériel dans ce "sas", ça serait donc coup double. Par contre, est-ce que la présence de deux portes auront beaucoup plus d'efficacité?
double porte en sas prévu pour moi. par contre je n'y integre aucun "matériel". le but est d'isoler au maximum pour ne pas déranger les voisins. je dis prévu car la salle n'est pas là.
à priori 2 portes valent mieux qu'une.
un est "standard" mais lourde et anti-effraction, l'autre est dite "porte isophonique" (elle est construite sur mesure, par un des nombreux spécialistes de portes/fenetres de notre beau pays).
Mais tout ça a un prix très conséquent !!
bonne suite pour ta salle
- WhyHey
- Messages: 13952
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
- Localisation: WhyCity
Avec un seuil de porte à basculement, je pense qu'on doit pouvoir limiter la transmission sonore. Je vais mettre ça sur la porte intérieure du sas.
- r2lorme
- Messages: 6498
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
- Localisation: Rouen
en theorie le fait de doubler une porte apporte un gain de 3db cela est peu et beaucoup a la fois......
dans mon cas : porte simple avec isolation maison. cela apporte un gain d'environ 20 db. ce n'est pas enorme mais correspond à mes besoins.....
a ce sujet j'ai fait un petit test pour mesurer l'amortissement acoustique
l'idée de mesurer le gain avec une technologie (et une mise en oeuvre) donnée de maniere a donner des reponses sur ce type de probleme.
pour les mesures il suffit (en plus de la chaine HC)
- un micro (j'ai pris celui de mon amplis.meme si celui ci coupe a 7 khz, cela n'est pas genant dans ce cas.la reponse en frequence n'est pas lineaire mais cela permet tout de meme de voire l'affaiblissement)
- un pc (portable plus facile a deplacer)
- room eq wizard (logiciel gratuit)
bien sur un sonometre sera plus efficace (mais je n'en ai pas.....)
pour le reste je me suis etablis des "regles " qui ne sont pas parfaites mais on le merite d'exister.
voire mon post
viewtopic.php?f=1085&t=29885598&start=120
a bientot
dans mon cas : porte simple avec isolation maison. cela apporte un gain d'environ 20 db. ce n'est pas enorme mais correspond à mes besoins.....
a ce sujet j'ai fait un petit test pour mesurer l'amortissement acoustique
l'idée de mesurer le gain avec une technologie (et une mise en oeuvre) donnée de maniere a donner des reponses sur ce type de probleme.
pour les mesures il suffit (en plus de la chaine HC)
- un micro (j'ai pris celui de mon amplis.meme si celui ci coupe a 7 khz, cela n'est pas genant dans ce cas.la reponse en frequence n'est pas lineaire mais cela permet tout de meme de voire l'affaiblissement)
- un pc (portable plus facile a deplacer)
- room eq wizard (logiciel gratuit)
bien sur un sonometre sera plus efficace (mais je n'en ai pas.....)
pour le reste je me suis etablis des "regles " qui ne sont pas parfaites mais on le merite d'exister.
voire mon post
viewtopic.php?f=1085&t=29885598&start=120
a bientot
- pascal 95
- Messages: 2108
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- Localisation: luzarches 95
belle courbe: on voit clairement les 20db perdus.
tes mesure semblent très bien faites, y a rien à dire ! chapo
ce qui parait peu, au regard des valeurs "affichées" par les constructeurs de porte isophoniques (variant de 22 à 50db).
mais ta solution est clairement moins cher
en fait je ne suis pas vraiment d'accord avec ta remarque sur les 3db quand on double une porte.
tu veux dire doubler au sens de ce que tu as fait (mettre une doublure sur la porte existante) ?
en "principe", il existe une norme (comme toujours en france) qui défini clairement les conditions de cacul de l'isolation acoustique d'une porte.
c'est le CSTB qui en france est chargé de mettre en place ces normes (j'y est fait un stage quand j'étais étudiant) et vérifie les valeurs données par le constructeur (quand celui-ci veut un certificat CSTB).
comment est calculé ces db qui siole du bruit ?
il y a ici, un cours qui en explique le principe.
page 9 : doublement de la masse : - 4db
page 22: gond de porte
les portes lapeyre: de 22 à 29 db, on est très loin des 50db annoncé par certains.
j'en contacte un cette semaine pour voir un peu le produit et les normes utilisées pour déterminer ce 50db (qui parait un tantinet grand ...).
faut que je décide d'ici fin octobre quelles portes mettre.
tes mesure semblent très bien faites, y a rien à dire ! chapo
ce qui parait peu, au regard des valeurs "affichées" par les constructeurs de porte isophoniques (variant de 22 à 50db).
mais ta solution est clairement moins cher
en fait je ne suis pas vraiment d'accord avec ta remarque sur les 3db quand on double une porte.
tu veux dire doubler au sens de ce que tu as fait (mettre une doublure sur la porte existante) ?
en "principe", il existe une norme (comme toujours en france) qui défini clairement les conditions de cacul de l'isolation acoustique d'une porte.
c'est le CSTB qui en france est chargé de mettre en place ces normes (j'y est fait un stage quand j'étais étudiant) et vérifie les valeurs données par le constructeur (quand celui-ci veut un certificat CSTB).
comment est calculé ces db qui siole du bruit ?
il y a ici, un cours qui en explique le principe.
page 9 : doublement de la masse : - 4db
page 22: gond de porte
les portes lapeyre: de 22 à 29 db, on est très loin des 50db annoncé par certains.
j'en contacte un cette semaine pour voir un peu le produit et les normes utilisées pour déterminer ce 50db (qui parait un tantinet grand ...).
faut que je décide d'ici fin octobre quelles portes mettre.
- WhyHey
- Messages: 13952
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
- Localisation: WhyCity
pour donner ces information (que je n'est pas vérifié) le fait de doubler l'isolant ne fait pas additioner les deux mais rajoute uniquement 3 db exemple 2* 20 db ne font pas 40 mais 23 db (en fait on absorbe deux fois plus d'energie).je n'est aucune formation dans le domaine et me contente d'etre tres curieux de nature .je ne peut donc verifier cette theorie
- pascal 95
- Messages: 2108
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- Localisation: luzarches 95
Oui c'est une échelle logarithmique.
- r2lorme
- Messages: 6498
- Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
- Localisation: Rouen
de plus concernant les affaiblissements annoncés par les fabricants, ils ne parle pas de la frequence correspondant a l'affaiblissement donné.......a un 1 khz l'affaiblissement de ma solution grimpe a + de 30 bd......en fait en ne donnant que la moitiée des infos cela ne veut plus rien dire....
- pascal 95
- Messages: 2108
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
- Localisation: luzarches 95
|
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3